ich habe mir das Bespiel zur Konfiguration der analogen Eingänge angesehen. Zur Zeit habe ich nur Sensoren mit 0..10V auszuwerten, was sich in Zukunft aber sehr wahrscheinlich ändern wird.
Daher habe ich mir das Beispiel zur Konfiguration angesehen und verstehe es nicht ganz:
Code: Select all
Beispiel:
Ein Näherungssensor gibt im Bereich zwischen 30 und 300 Millimeter die Spannung 0 bis 10 V aus. Um im Prozessabbild den Abstand in mm zu haben, musst Du die Parameter wie folgt wählen:
Multiplier = 270, Divisor = 10000, Offset = 30
Arbeitet der Sensor statt dessen mit 4-20 mA müssen die Werte wie folgt von Dir festgelegt werden:
Multiplier = 270, Divisor = 16000, Offset = -38
Mulitplier und Divisor verstehe ich; mit dem neuen Bereich multiplizieren und den alten teilen.
Aber den Offset verstehe ich nicht:
Wenn der alte Bereich 16000 ist, wären "Offset + 16000 = Max.Range". Da der Range 16 mA = 16000 ist, gehe ich davon aus, dass der untere Punkt 4000 und der obere Punkt 20000 sind.
Damit wäre der Offset aber mit -4000 auf Null zu bringen und mit +30 auf den Zieloffset. Also würde sich ein Offset von -3970 ergeben? Wo ist mein Fehler?
Gruß,