Profibus Gateway 20I/O zu 512I/O bereitet Probleme

Posted: 26 Jan 2018, 08:45
by MaxMueller
Hallo,

ich habe folgenden Sachverhalt. Ich habe einen RevPi Core 3 mit angestecktem Profibus Gateway als Slave in unser Leitsystem eingebunden. Nun sind mir aber die 20 Input/Outputs, die standardmäßig von PiCtory eingestellt wurden, zu wenig geworden. Also habe ich das Gateway auf 512 Inputs/Outputs umgestellt (Die Variablennamen ändern sich hierbei auch von Input_1 auf Input__1,...), Save gedrückt und den Treiber zurückgesetzt.

Jetzt das eigentliche Problem. Ich kann nun mit piTest keine der Variablen mehr lesen. Bsp.: Wenn ich nun piTest -r Input__1 eintippe, wird mir in der Console eine leere Zeile angezeigt und weiterpassiert leider nichts.

Habe ich irgendwas übersehen?

Danke schon mal für die Hilfe.

VG
Max

Re: Profibus Gateway 20I/O zu 512I/O bereitet Probleme

Posted: 26 Jan 2018, 10:02
by volker
Geht das Lesen mit absoluten Adressen? Also piTest -r x,n mit x = Offset (mit piTest -d zu ermitteln oder in PiCtory einen offset-Export machen) und n = Anzahl.

Re: Profibus Gateway 20I/O zu 512I/O bereitet Probleme

Posted: 26 Jan 2018, 10:11
by MaxMueller
Hallo Volker,

ich werde das leider erst nächste Woche testen können. Ich melde mich, ob es funktioniert hat.

Danke schon mal für den Tipp und ein schönes Wochenende.

Re: Profibus Gateway 20I/O zu 512I/O bereitet Probleme

Posted: 26 Jan 2018, 11:20
by MaxMueller
Bin doch gerade dazu gekommen zu testen. Funktioniert wunderbar. Danke :mrgreen:

Re: Profibus Gateway 20I/O zu 512I/O bereitet Probleme

Posted: 26 Jan 2018, 12:03
by volker
Okay, dann ist das Problem eigentlich nur bei den Symbolen, die da angelegt sind. Vielleicht hattest Du nicht gespeichert vor dem Driverreset?
Ansonsten bitte mal versuchen den Symbolnamen abzuändern, zu speichern, Driver reset und dann mit diesem geänderten Namen zuzugreifen. Sollte das dann funktionieren, die Originalnamen aber nicht, dann brauchen wir bitte mal Deine config.rsc Datei, um das hier nachzuvollziehen.