Page 1 of 1

Kurzschluss am Spannungsversorgung

Posted: 22 Dec 2016, 09:15
by Jens
Hallo,
nach den Unboxing habe ich den Revo Pi an ein Industrie Netzteil 24VDC 5 A angeschlossen. Der Revo Pi verursacht einen Kurzschluss an der Anschlussklemme.
Anschlussbelegung:
Klemme 1 24V DC
Klemme 2 0V
Klemme 3 x
Klemme 4 Funktionserde
Bitte um Kontaktaufnahme. Danke.

Re: Kurzschluss am Spannungsversorgung

Posted: 22 Dec 2016, 10:24
by Mathias
Hallo Jens,

das ist eigenartig. Kein RevPi verlässt unser Haus ohne getestet worden zu sein.

Stimmt die Reihenfolge am Stecker? Die Pinbelegung steht oben am orangen Deckel.

Ansonsten schick den RevPi zurück und wir tauschen ihn aus.

Viele Grüße
Mathias