Page 1 of 1

Uhrzeit-Puffer defekt

Posted: 08 Jul 2024, 15:51
by krambambuli
Hallo zusammen,

wir betreiben den RevPi Core 3+ 8Gb seit drei Jahren in einer Anlage. Die Anlage läuft fast dauerhaft. Falls Sie mal >24h nicht am Netz war, kann der User die Uhrzeit manuell in der GUI neu einstellen. Diese ist dann auch nach einem Reboot weiterhin aktuell.

Seit kurzer Zeit funktioniert diese Speicherung nicht mehr. An der Software und Anlage wurde nichts geändert. Wenn der User die Uhrzeit einstellt, ist sie nach dem Reboot direkt wieder zurückgesetzt. Auch wenn der RevPi dauerhaft am Strom war. Meine Theorie ist, dass der Gold-Cap Puffer defekt ist. Daher die Frage: Kann man den tauschen? Oder gibt es alternative Möglichkeiten? Ich würde den RevPi nur ungerne austauschen, da die Anlage sonst problemlos läuft.

Viele Grüße,
Kristian

Re: Uhrzeit-Puffer defekt

Posted: 09 Jul 2024, 08:23
by dirk
Hallo Kristian, danke für deinen ausführlichen Bericht und Einschätzung des Problems. Ich brauche mehr Daten, kannst du uns einen SOS-Report erstellen?
https://kunbus-gmbh.atlassian.net/servi ... 2036400208

Re: Uhrzeit-Puffer defekt

Posted: 26 Aug 2024, 15:23
by krambambuli
Hallo Dirk,

vielen Dank für die Rückmeldung. Ich sende den Report an euch.

VG!
Kristian