Hi zusammen,
wir verwenden einen RevPi Connect mit einem AIO und DIO.
Wir möchten ein Thermocouple Typ K am Pi anschließen um eine Temperatur aufzuzeichnen.
Wir haben schon öfters einen PT100 bzw. PT1000 via RTD-Messung angeschlossen und die Daten mittels Node-Red ausgewertet.
Wie können wir die Verkabelung bei einem Typ K Thermocouple am AIO am besten realisieren bzw. brauchen wir hierfür eine zusätzliche Auswerteeinheit oder sonst etwas?
Besten Dank,
Markus
Thermocouple mit AIO
Hallo Markus,
das AIO kann nicht mit Typ K Sensoren betrieben werden, sondern nur wie du schon schriebst mit PT100/PT1000. Falls du diese nutzen willst, brauchst du externe Messwertumformer nach 0-10V / 0-24 mA.
Gruß Nicolai
das AIO kann nicht mit Typ K Sensoren betrieben werden, sondern nur wie du schon schriebst mit PT100/PT1000. Falls du diese nutzen willst, brauchst du externe Messwertumformer nach 0-10V / 0-24 mA.
Gruß Nicolai