Maximaler Ausbau an RevPi Connect 4

Posted: 11 Dec 2023, 09:51
by LdM
Hallo zusammen,

ich wollte nachfragen wie viele Erweiterungsgeräte man am RevPi Connect 4 maximal anschließen kann?
Ich glaube mal gelesen zu haben das es 5 Stück sind aber hier im Forum lese ich häufiger von 10 Stück.
Um die Frage zu spezifizieren mein geplanter Aufbau sieht wie folgt aus:

1x RevPi Connect 4
1x RevPi DIO
1x RevPi DI
2x RevPI DO
2x RevPi AIO
1x RevPi Gate EtherCat oder Profinet IRT

Re: Maximaler Ausbau an RevPi Connect 4

Posted: 11 Dec 2023, 10:06
by dirk
Hi LdM, willkommen in der Revolution Pi Community.
Beim Revolution Pi Connect 4 ist zu beachten, dass dieses über 2 sogenannte PiBridges verfügt, an denen pro Seite maximal 5 IO Module angeschlossen werden können.
Unglücklicherweise ist es nicht möglich RevPi Gateways anzuschließen weder links noch rechts.

Hier in der Knowledge Base gibt es unter "How much RevPi IO Modules can I connect to a RevPi" eine hilfreiche Tabelle.

Re: Maximaler Ausbau an RevPi Connect 4

Posted: 11 Dec 2023, 10:16
by LdM
Hallo Dirk,

vielen Dank für deine schnelle Antwort! Dann schau ich mal wie ich das ganze einbinden kann. :D