Gibt es einen Unterschied zwischen die Auflösung der analogen Eingängen des Systems RevPi Compact und die vom System RevPi Core + Modul AIO?
Für das Modul AIO kann man folgendes Information finden:
Wandlungszeit Eingänge: (Datenrate im Prozessabbild) 8…1000 ms (einstellbar)
Dieses Information ist für das System RevPi Compact leider nicht verfügbar.
Typ der analogen Eingänge: 0-10 V DC, single ended, 16 Bit mit piControl, 21 Bit als Rohwert,
per SW zuschaltbare Stromquelle 2,5 mA
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
Re: Auflösung analoge Inputs RevPi Compact vs. RevPi AIO
Posted: 30 Nov 2021, 16:09
by ->Johannes<-
Hallo tf337,
was genau möchtest du wissen?
Du frägst nach Unterschieden in der Auflösung zwischen Compact und AIO
RevPi Compact
Hier hast du nur die Spannungsmessung von 0 - 10 V, auch hier Eingangsauflösung Prozessabbild Spannung 1 mV
oder PT100 bzw. PT1000 mit Temperatur 0,1 K.
Oder eben ohne piControl, da kannst du die Rohwerte auslesen.
Das geht mit dem AIO nicht.
Wandlungszeit Eingänge: (Datenrate im Prozessabbild) 8…1000 ms (einstellbar)
Dies gibt es beim Compact auch nicht.
AIO
Die Auflösung der AIO ist wie folgt
Eingangsauflösung Prozessabbild
Spannung 1 mV
Strom 1 μA
Temperatur 0,1 K
Ausgangsauflösung Prozessabbild
Spannung 1 mV
Strom 1 μA
Grüße
Johannes
Re: Auflösung analoge Inputs RevPi Compact vs. RevPi AIO
Posted: 30 Nov 2021, 20:37
by tf337
Hallo Johannes,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe einen Sensor, welcher ein Signal in mV Bereich misst. Das Signal wird kontinuierlich gemessen und dieses kann sich in einem Bereich von Mikrosekunden bis Millisekunden ändern. Diese Änderungen möchte ich analysieren d.h. ich möchte das Signal in ms-Takt ablesen können. Wie schon gesagt, es geht nicht um die Spannungen die gemessen werden (diese entsprechen die Kapazitäten von RevPi Compact und AIO) sondern und die Abtastfrequenz der Eingänge beide Komponenten.
Nun verstehe ich mit dem Eigenschaft der AIO:
- Wandlungszeit Eingänge: (Datenrate im Prozessabbild) 8…1000 ms (einstellbar)
dass ich die Signaländerungen in Bereiche von 8 bis 1000 ms ablesen kann. Wenn dies richtig ist, dann würde ich gerne wissen welche Auflösung/Abtastfrequenz der RevPi Compact hat.
Ich hoffe meine Frage ist nun etwas klarer.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Viele Grüße, Javier