ich habe eine Frage zu meinem RevPi Connect+ auf dem ich logi.RTS als Soft-SPS laufen lassen will.
Den Pi würde ich gern mit einen Profinet oder Ethernet/IP IO-Link Master (https://www.balluff.com/local/de/produc ... t/PV152340) verbinden.
Der RevPi wird dabei als Master fungieren. Laut Revolution Pi Flyer unterstützt dieser einige Industrie Busse/ Ethernet Protokolle.
Oder ist das nicht mit logi.RTS möglich, sondern nur mit Codesys?
Falls es doch mit logi.RTS möglich ist, welche Einstellungen muss ich in Pictory vornehmen?
Danke und viele Grüße
Fabian
logi.RTS mit Feldbusmodul
Hallo Fabian,
Kunbus bietet Gatewaymodule für alle gängigen Feldbusse an. Allerdings fungieren die Gateways als Slave-Anbindungen. Codesys bringt eine Masteranbindung für Profinet und EtherNet/IP mit.
Wenn du nicht auf Profinet oder EIP festgelegt bist, hast du die Möglichkeit Modbus-TCP zu nutzen. Beispielsweise von ifm gibt es einen IO-Link-Master für Modbus-TCP. Den RevPi kannst du in PiCtory als Modbus-TCP-Master konfigurieren.