Mehrere Gateway Modul verwenden

Rund um die Hardware des Revolution Pi
Post Reply
mfranke
Posts: 4
Joined: 01 Jul 2020, 09:05

Mehrere Gateway Modul verwenden

Post by mfranke »

Hallo, wir benötigen mehrere RS485 Anschlüsse an einem "RevPi Connect".
Können mehrere "Gateway Seriell - Slave Module" angeschlossen werden?
PiCtory gibt beim hinzufügen eines zweiten Modules die Fehlermeldung "ERR_03g: Gateway devices must be placed outside on the left or right."
Beste Grüße
User avatar
dirk
KUNBUS
Posts: 2174
Joined: 15 Dec 2016, 13:19

Re: Mehrere Gateway Modul verwenden

Post by dirk »

Hi, Du kannst pro PiBridge maximal fünf IO Geräte anschließen dabei ein Modul tauschen zu einem Gateway Modul. Das RevPi Core hat zwei PiBridges, kann also bis zu zwei Gateway Module aufnehmen.
Das RevPi Connect hat eine PiBridge kann also maximal ein Gateway Modul aufnehmen.
Aber das Serielle Gateway Modul benötigt ein Skript für die Kommunikation welches Du mit dem kostenlosen KUNBUS Scripter erstellen kannst.
Das hat den Hintergrund, dass Du ja ein Datenformat selbst definieren musst, um mehr als ein Byte auszutauschen.
Es gibt hier ein Beispiel im Support Portal wie solch ein Skript aussehen kann.
https://kunbus-gmbh.atlassian.net/servi ... /123175251

Der andere Weg besteht darin, dass Du über USB kommunizierst, zum Beispiel mit Komponenten aus dem Shop:
https://revolution.kunbus.de/shop/de/us ... 85-adapter
Post Reply