Page 1 of 1

Sicheres Herunterfahren nach Spannungsversorgungsabschaltung

Posted: 10 Apr 2020, 08:12
by _Daniel_
Hallo,

um Schäden am Filesystem zu verhindern, sollte man den RevPi (Core 3+) nicht einfach ohne Herunterfahren abschalten.
Genau dieser Anwendungsfall ist in meiner Anwendung Standard.
Meine Frage ist, welche Lösung für einen Safe-Shutdown bei Spannungsunterbrechung die idealste für den RevPi ist.
Gibt es ein Safe-Shutdown-Modul welches als USV fungiert und den RevPi beim Fehlen der 24V einen Befehl zum Runterfahren schickt?
Ich kenne das vom Raspberry pi wo die akkugepufferte USV über die GPIOs des Raspis den Shutdown einleitet.

Ich bitte um Lösungsvorschläge!

Danke im Voraus

MFG
Daniel

Re: Sicheres Herunterfahren nach Spannungsversorgungsabschaltung

Posted: 14 Apr 2020, 15:59
by dirk
Hi _Daniel_ das ist immer wieder ein Diskussionspunkt. Es gibt industrietaugliche USVs. Wir haben z.B. das RevPi Connect / + mit Watchdog und Digitalem Eingang versehen, um die Möglichkeit zu bieten, auf drohende USV Stromausfälle zu reagieren.

Re: Sicheres Herunterfahren nach Spannungsversorgungsabschaltung

Posted: 16 Apr 2020, 11:21
by _Daniel_
Hallo Dirk,

danke für deinen Antwort.
Habe ich das richtig verstanden, es gibt keine Out-Of-The-Box-Lösung um den RevPi Core 3B+ bei Spannungsunterbrechung sauber runterzufahren?

MfG
Daniel

Re: Sicheres Herunterfahren nach Spannungsversorgungsabschaltung

Posted: 16 Apr 2020, 14:18
by dirk
Hallo Daniel, das gibt es nicht von Kunbus, da USVs bereits andere Marktbegleiter entwickelt haben. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Produkte durch Feedback wie Deinem zu verbessern. Darum haben mit dem RevPi Connect / + eine Möglichkeit entwickelt, eine USV zu monitoren und dadurch ein sicheres Herunterfahren zu ermöglichen. Schau Dir das Tutorial "USV anschließen" an.

Re: Sicheres Herunterfahren nach Spannungsversorgungsabschaltung

Posted: 17 Apr 2020, 06:52
by _Daniel_
Hallo Dirk,

danke für die Infos.
Hast du eine Empfehlung welche USVs mit dem RevPi ohne Adaptierungsaufwand gut funktionieren?

MfG
Daniel

Re: Sicheres Herunterfahren nach Spannungsversorgungsabschaltung

Posted: 17 Apr 2020, 08:47
by dirk