Page 1 of 1
DI Signal
Posted: 20 Feb 2020, 12:48
by troll100
Hallo,
ich versuche ein 24V Signal in mein DIO Modul einzulesen; Vorgesehen ist "I_1". Die anzeige bei piTest -r I_1, bleib I_1 allerding dauerhaft auf 0 auch wenn das Signal anliegt.
Wo kann mein Fehler liegen ?
Re: DI Signal
Posted: 20 Feb 2020, 14:06
by dirk
Hi troll100, Du benötigst einen Referenzwert, daher musst Du auch die X2 Stecker mit Strom versorgen. Schau mal hier:
Spannungsversorgung anschließen
Re: DI Signal
Posted: 20 Feb 2020, 15:05
by troll100
Hallo Dirk, habe ich, alle Leds (out;in) leuchten grün ...
Re: DI Signal
Posted: 14 Apr 2020, 14:31
by dirk
Hi troll100, besteht das Problem immer noch? Ich denke wenn ja dann müssen wir es im Haus untersuchen.
Re: DI Signal
Posted: 30 Sep 2020, 13:36
by msa1989
Hallo Dirk,
ich habe im Prinzip dasselbe Problem. Ich möchte einen Schlüsselschalter lesen. Für meinen Test habe ich Output 1 mit Input 1 verbunden (O_1 mit I_1):
Wenn ich mit piTest folgendes Kommando ausführe:
und anschließend
erwarte ich eigentlich solange der Draht steckt eine 1 im Eingang. Leider ist die Ausgabe immer:
Code: Select all
variable name: I_1
offset: 0
length: 1
bit: 0
Was genau mache ich hier falsch?
Re: DI Signal
Posted: 03 Nov 2020, 10:02
by msa1989
Hallo Dirk,
bisher habe ich es nicht hinbekommen diese einfache Aufgabe zu lösen. Gibt es eventuell ein Tutorial welches ich nicht gefunden habe, wo darauf eingegangen wird?
Viele Grüße
Michi