Profinet IRT GW verliert die Verbindung zur Siemens PLC

Posted: 27 Sep 2019, 08:57
by RainerSt
Hallo,

nutze ein RevPi-Connect mit einem Profinet IRT Gateway.
Des öffteren kommt es vor das die PLC einen Fehler anzeigt, das er das GW verloren hat (Error LED blinkt).
Zur gleichen Zeit blinkt die Power LED des GW kurz rot auf und
der Kernel Log den ich mitgelesen habe hat zur selben Zeit folgende Meldung:

Nov 3 19:09:42 RevPi9737 kernel: [ 3183.301751] piControl: pileft: timeout
Nov 3 19:09:42 RevPi9737 kernel: [ 3183.308018] piControl: pileft: id request

Das RevPiStatus Byte zeigt zu diesem Zeitpunk folgenden Wert: "1 Byte-Value of RevPiStatus: 5 dez (=05 hex)"
Im Gut-Fall ist der Status wie folgt: "1 Byte-Value of RevPiStatus: 21 dez (=15 hex)"

Da wir in der Beta-Test-Phase sind bitte ich Sie hier um Hilfe.

Viele Grüße,
Rainer

Re: Profinet IRT GW verliert die Verbindung zur Siemens PLC

Posted: 27 Sep 2019, 09:58
by nicolaiB
Hallo Rainer,

Das Problem kommt mir bekannt vor und sollte mit dem letzten Kernel Update aus diesem Monat behoben sein. Prüfe daher bitte ob ihr das aktuelle Stretch Image aufgespielt habt und danach alle Aktualisierungen (siehe Anleitung im Wiki) eingespielt habt.

Gruß Nicolai

Re: Profinet IRT GW verliert die Verbindung zur Siemens PLC

Posted: 30 Sep 2019, 08:05
by Chriis
Hallo Nicolai,

wann wurde denn das letzte Kernel-Update ca. released?

Da aktuell bei mir das gleiche Problem bei Beckhoffkomponenten auftritt und das PN-Netzwerk erst zeitnah realisiert wurde.


Gruß,

Chriis

Re: Profinet IRT GW verliert die Verbindung zur Siemens PLC

Posted: 30 Sep 2019, 08:47
by RainerSt
Hallo Nicolai,

vielen Dank für Deine schnelle Antwort.

Habe aktuell das Image von Kunbus aufgespielt: 2019-03-14-revpi-stretch.img.

Meintest Du auf der Wiki-Seite: https://wiki.debian.org/DebianStretch
das Update 2019-04-27: Updated (9.9)?

Vielen Dank.

Gruß Rainer

Re: Profinet IRT GW verliert die Verbindung zur Siemens PLC

Posted: 30 Sep 2019, 10:14
by nicolaiB
Hallo Chris, hallo Rainer,

Das Kernel Update wurde vor ein paar Wochen veröffentlicht. Das System bitte ganz normal mit apt-get update && apt-get upgrade aktualisieren.

Gruß Nicolai

Re: Profinet IRT GW verliert die Verbindung zur Siemens PLC

Posted: 01 Oct 2019, 08:56
by RainerSt
Hallo Nicolai,

vielen Dank für Deine Unterstützung.

Habe das Kernel Update durchgeführt.
Zunächst sah es gut aus, aber am nächten Morgen war
die Power LED vom GW wieder am blinken und die PLC
zeigte einen Fehler an, das sie das GW verloren hatte.

Seltsammerweise schwankte nun der Status zwischen
1 und 17 statt 21 und 5.

Habe noch einen Eintrag im Forum gefunden der auf so ein Problem
hinweist.
Link: viewtopic.php?f=10&t=1178&p=4730&hilit= ... eout#p4730
Diese Problembeschreibung ist aber schon ein halbes Jahr her und seit dem von Kunbus bekannt.

Viele Grüße,
Rainer

Re: Profinet IRT GW verliert die Verbindung zur Siemens PLC

Posted: 01 Oct 2019, 09:59
by Chriis
Hallo,

das "allgemein bekannte Problem", lässt sich dieses nur auf den RevPi Connect + ProfiNet (interne Schnittstelle) beziehen oder kann dies prinzipiell auch auf die Kombination RevPi Core 3 + ProfiNET GW zurückgeführt werden?, sodass dieses Problem nur bei einem seperaten ProfiNET IRT GW von Kunbus auftritt?

Gruß,

Chriis

Re: Profinet IRT GW verliert die Verbindung zur Siemens PLC

Posted: 01 Oct 2019, 10:56
by nicolaiB
Hall Rainer,

was sagt die Ausgabe von

Code: Select all

dmesg
und von

Code: Select all

ip link show
?

Siehst du Werte, wenn du dich auf der Weboberfläche des Gateways einloggst (Standard Benutzer: Admin, Passwort: 1701)?

Gruß Nicolai

Re: Profinet IRT GW verliert die Verbindung zur Siemens PLC

Posted: 01 Oct 2019, 10:58
by nicolaiB
Hallo Chriis,

das Problem betrifft die PiBridge bzw. deren Abbildung im Kerneltreiber (seit Stretch werden die internen Schnittstellen auch als Netzwerk geführt) und betrifft daher Connect, wie auch den Core (jeweils mit Gateway).

Mit dem letztem Stretch Image & aktuellen Kernel läuft es aber stabil - so zumindest meine Beobachtungen auf rund 100 Anlagen.

Gruß Nicolai

Re: Profinet IRT GW verliert die Verbindung zur Siemens PLC

Posted: 01 Oct 2019, 11:28
by dirk
Hallo, also momentan ist der neue Kernel noch nicht im aktuellen Stretch Release enthalten. Erst mit dem nächsten Release wird der neue Kernel im Image enthalten sein.
Daher Rainer bitte versuche folgendes um Dein System zu aktualisieren:

Code: Select all

sudo apt update
sudo apt upgrade