Page 1 of 1
DIO Input/Output Überlappung
Posted: 18 Sep 2019, 16:18
by MaxMueller
Kurze Frage zum DIO Modul. Bestehen die Verbindungen (rot markiert) im DIO Modul tatsächlich oder sind sie nur da, da die Schaltpläne für DI/DO/DIO ausgewiesen sind? Falls ja, kann ich mein DIO Modul sozusagen auch mit 16 Eingängen und 12 Ausgängen bzw. 12 Eingängen und 16 Ausgängen benutzen? Im PiCtory sind ja auch jeweils 16 IO's zu finden.
- Screenshot at 16-11-03.png (105.28 KiB) Viewed 4792 times
Die Tabelle daneben sagt ja eigentlich was anderes:
- Screenshot at 16-16-45.png (19.22 KiB) Viewed 4792 times
VG
Max
Re: DIO Input/Output Überlappung
Posted: 19 Sep 2019, 08:44
by dirk
Hallo Max, nein diese Verbindungen zw. Ein- und Ausgängen existieren nicht im DIO Modul. Die Idee war hier wohl, einen Schaltplan zu machen für alle Module und dann gibt es sicherlich Varianten in der Bestückung
Hier die Übersicht
- Modul / Eingänge / Ausgänge
- DIO / 14 / 14
- DI / 16 / 0
- DO / 0 / 16
Re: DIO Input/Output Überlappung
Posted: 19 Sep 2019, 12:25
by MaxMueller
Hi Dirk, alles klar. Danke für die Rückmeldung.
VG
Max