Page 1 of 1

Verschiedene Firmware der Module

Posted: 15 Aug 2019, 09:57
by krambambuli
Hallo zusammen,

ich setze aktuell den Core 3 mit 5 AIO sowie 3 DIO Modulen ein. Ich habe bemerkt, dass die Module teilweise verschiedene Firmware Versionen haben. Ist das ein Problem? Ich bin darauf gestoßen da ich aktuell ein paar Fehlerhafte Messwerte erhalte und den Fehler noch nicht gefunden habe (4-20mA Kraftsensoren liefern plötzlich konstant den Wert 150 anstatt 250 etc.). Eine Übersicht ist im Anhang :)

Gruß,
Kristian

Re: Verschiedene Firmware der Module

Posted: 15 Aug 2019, 10:23
by nicolaiB
Hallo Kristian,

du kannst die Firmware der Module mit

Code: Select all

piTest -f
updaten. Beachte dass ggf. immer nur ein Modul angesteckt sein darf.

Mehr Details findest du in der Anleitung von Kunbus: https://revolution.kunbus.de/tutorials/ ... n-modulen/

Gruß Nicolai