ETH A + B im selben IP-Adressbereich, ETH B nicht mehr erreichbar
Posted: 25 Mar 2019, 13:38
Die letzten Tage hat sich ein merkwürdiges Verhalten bei dem RevpiConnect gezeigt, wo ich nun hoffe, dass uns hier jemand weiterhelfen kann.
Beschreibung :
Am Ethernet-Port B haben wir eine statische IP-Adresse (192.168.1.63) vergeben.
Am Ethernet-Port A hängen wir an einem DHCP-Server, der uns eine IP-Adresse aus dem selben Adressbereich zuweist (192.168.1.2)
Am Ethernet-Port B hängt in einer 1-1-Verbindung ein Rechner im gleichen IP-Adressbereich, aber mit einer im DHCP nicht vergebenen IP-Adresse (192.168.1.100).
Am Ethernet-Port A hängen über einen Switch oder ein Gateway mehrere Geräte, keins davon hat die IP-Adresse des Rechners an Port B.
Haben wir das Ethernet-Kabel an Port A nicht angesteckt, können wir auf Port B ohne Probleme das Gerät anpingen und uns per SSH darauf verbinden.
Haben wir das Ethernet-Kabel an Port A eingesteckt, kann der Rechner an Port B das Gerät nicht mehr anpingen und auch nicht per SSH darauf zugreifen.
Verbinden wir uns aber per SSH über Port A auf den RevPi, so sehen wir in der ifconfig-Abfrage, dass Port B weiterhin die statische IP-Adresse zugeteilt ist.
Hat hier noch jemand mit diesem Problem zu kämpfen gehabt und kann uns vielleicht weiterhelfen eine Loesung zu finden, ohne den Adressbereich des Port2 auf eine andere Adresse umbiegen zu müssen?
Gerade für den Einsatz in anderen Netzwerken, bei dem der DHCP-IP-Adressbereich des Port A von uns nicht beeinflussbar ist, brauchen wir dringend eine Lösung.
Beschreibung :
Am Ethernet-Port B haben wir eine statische IP-Adresse (192.168.1.63) vergeben.
Am Ethernet-Port A hängen wir an einem DHCP-Server, der uns eine IP-Adresse aus dem selben Adressbereich zuweist (192.168.1.2)
Am Ethernet-Port B hängt in einer 1-1-Verbindung ein Rechner im gleichen IP-Adressbereich, aber mit einer im DHCP nicht vergebenen IP-Adresse (192.168.1.100).
Am Ethernet-Port A hängen über einen Switch oder ein Gateway mehrere Geräte, keins davon hat die IP-Adresse des Rechners an Port B.
Haben wir das Ethernet-Kabel an Port A nicht angesteckt, können wir auf Port B ohne Probleme das Gerät anpingen und uns per SSH darauf verbinden.
Haben wir das Ethernet-Kabel an Port A eingesteckt, kann der Rechner an Port B das Gerät nicht mehr anpingen und auch nicht per SSH darauf zugreifen.
Verbinden wir uns aber per SSH über Port A auf den RevPi, so sehen wir in der ifconfig-Abfrage, dass Port B weiterhin die statische IP-Adresse zugeteilt ist.
Hat hier noch jemand mit diesem Problem zu kämpfen gehabt und kann uns vielleicht weiterhelfen eine Loesung zu finden, ohne den Adressbereich des Port2 auf eine andere Adresse umbiegen zu müssen?
Gerade für den Einsatz in anderen Netzwerken, bei dem der DHCP-IP-Adressbereich des Port A von uns nicht beeinflussbar ist, brauchen wir dringend eine Lösung.