Page 3 of 5

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Posted: 28 Nov 2018, 11:17
by Danilo
QModMaster
VerbindungEnergiemessgeraet.PNG
VerbindungEnergiemessgeraet.PNG (20.6 KiB) Viewed 9625 times

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Posted: 28 Nov 2018, 11:22
by Eduard
Bitte mach noch ein Screenshot von der Konfiguration der „Action ID“.

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Posted: 28 Nov 2018, 11:59
by Danilo
ActionId.PNG
ActionId.PNG (14.42 KiB) Viewed 9622 times

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Posted: 28 Nov 2018, 13:16
by Eduard
Warum hast du in QModMaster Slave Addr 255 konfiguriert und in piCtory 1?
Bitte konfigurier die Unit ID auch auf 255.
Wenn das auch nicht funktioniert, kannst du noch den „Action Interval“ Register auf 10000ms setzen.

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Posted: 29 Nov 2018, 14:58
by Danilo
Moin Eduard,
Entschuldige die verspätete Antwort,
habe ich vorher bereits auch schon versucht, ebenfalls erfolglos.
KonfigurationModbusMasterPictory2.PNG
KonfigurationModbusMasterPictory2.PNG (13.78 KiB) Viewed 9543 times

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Posted: 29 Nov 2018, 14:59
by Danilo
Hier die Anzeige in PiTest
piTest1.PNG
piTest1.PNG (4.85 KiB) Viewed 9543 times

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Posted: 29 Nov 2018, 19:27
by Ingo
hallo,

dann liegt das wo an deiner Registeradresse. bei Qmod Master hast du die Adresse 50520 als Start und er zeigt dir genau bei der Adresse einen Wert. Aber in Pictory hast du erst bei 50522 den Start Punkt, also kann er mit -r ja nichts anzeigen.

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Posted: 30 Nov 2018, 11:42
by Danilo
Moin Ingo,
verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz.
Ich habe vorher einen sehr ähnlichen Zähler nur mit Modbus-RTU ausgelesen, da war das im Prinzip genauso!
Mit QModMaster habe ich 50520 ausgelesen und dort den Wert bekommen, weil Pictory aber mit 1 anfängt zu zählen habe ich das Register "verschoben" und dann auf 50522 den richten Wert bekommen.
Ich habe auch verschiedene Variationen versucht, bekomme aber immer nur Null angezeigt!
Oder Verstehe ich das jetzt vollständig falsch?
Schöne Grüße
Danilo

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Posted: 30 Nov 2018, 11:44
by Danilo

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Posted: 03 Dec 2018, 07:36
by Eduard
Hallo Danilo,

besteht die Möglichkeit, dass du deinen Modbus TCP Slave an uns schieckst? Leider habe ich sonst keine Idee mehr warum der Slave keine Werte liefert.

Gruß
Eduard