Page 2 of 2

Re: Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Posted: 14 Nov 2018, 13:07
by Eduard
Also wenn du den Register 50528 auslesen willst musst du bei der Action ID in piCtory den Register 50527 eintragen.
Welchen Wert liefert QModMaster beim Register 50528 und welchen Wert liefert die Action ID beim Register 50527.
Ich habe mich vertan.
In piCtory musst du für die Spannung das Register 50521 (50520+1) und für Strom Register 50529 (50528 +1) lesen.
Da die Modbusregister-Nummer Zählung bei uns bei 1 beginnt und bei dem Slave bei 0.
Kannst du die Liste der Modbusregister hier posten?

Re: Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Posted: 14 Nov 2018, 13:43
by Danilo
Ja, die Register brauch ich:
Modbus Register.PNG
Modbus Register.PNG (20.71 KiB) Viewed 6180 times

Re: Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Posted: 14 Nov 2018, 13:59
by Eduard
Bei uns im Prozessabbild stehen die Bytes eines Modbus-Registers in little-endian und ich vermute, dass die Modbus-Register des Slaves in big- endian.
Bitte lese mit QModMaster das Register 50528 und mit „RevPi Modbus“ das Register 50529 aus und poste die Resultate.

Re: Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Posted: 14 Nov 2018, 15:04
by Danilo
Im QModMaster bekomme ich 0 zurück beim Register 50528.
Bei 50529 bekomme ich den Strom
QmodMasterStrom.PNG
QmodMasterStrom.PNG (20.28 KiB) Viewed 6178 times

Re: Modbus-RTU Verbindung funktioniert nicht

Posted: 14 Nov 2018, 15:16
by Danilo
Im RevPi hab ich jetzt das Register 50530 ausgelesen, jetzt klappt es mit dem Strom!
Lösung.PNG
Lösung.PNG (131.22 KiB) Viewed 6170 times
Vielen lieben Dank für die Hilfe!