Page 2 of 2

Re: Modbus Kumunikation Abfragen

Posted: 18 Sep 2018, 14:30
by Eduard
Mir ist aufgefallen, dass du erst von einem Fehlercode 0x6e gesprochen hast und nicht 6. Bei 0x6e würde „110 CONNECTION TIMED OUT“ entsprechen.
Wie hoch hast du deine „Action Interval“ Zeit eingestellt? Versuche testweise die „Action Interval“ Zeit zu erhöhen zum Beispiel auf 1000ms.

Re: Modbus Kumunikation Abfragen

Posted: 18 Sep 2018, 19:30
by Ingo
Stimmt Eduard 0x6e.
Der Intervall ist auf 300ms eingestellt. Das kann ich aber erst in 3 Wochen testen, da ich derzeit unterwegs bin.