Page 2 of 2

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Posted: 05 Jul 2018, 12:05
by ChrissSan
Danke für die schnelle Antwort!
Nun ergibt sich eine weitere Frage, wenn ich den RevPi verbunden habe und das Programm übertragen habe.
Wie kann ich mir das Ergebnis anzeigen lassen? Am Besten in logi.CAD3.

Gruß Christian

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Posted: 05 Jul 2018, 12:11
by juergen
Entweder mittels eines Onlinetestfeldes im FBS Editor oder via "Applikationstest" View - indem du die Variablen, von denen du die Werte wissen möchtest hineinziehst.

LG,
Jürgen

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Posted: 05 Jul 2018, 12:24
by ChrissSan
Danke auch das hab ich nun gefunden, bisher hab ich immer nur die globalen Variablen beobachtet.

Gruß

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Posted: 05 Jul 2018, 12:28
by juergen
ChrissSan wrote: 05 Jul 2018, 12:24 Danke auch das hab ich nun gefunden, bisher hab ich immer nur die globalen Variablen beobachtet.

Gruß
Super, wenn ich weiterhelfen konnte!
Freut mich zu lesen/hören.

LG,
Jürgen

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Posted: 18 Jul 2018, 15:31
by ChrissSan
Hallo Zusammen,
mir stellt sich eine neue Frage und war welche ist die kleinst mögliche Zykluszeit bei "DefaultTask" die ich einstellen kann?
Mit welcher Einheit wird diese dann angegeben?

Dank vorab für die Antworten.

Gruß Christian

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Posted: 19 Jul 2018, 15:17
by Walter
Hallo Christian,

die kleinst mögliche (sinnvolle) Zykluszeit ist hier eine Millisekunde.
Gerade bei sehr großen oder komplizierten Anwendungen kann es passieren, dass die eine Millisekunde aber zwenig ist und etwas erhöht werden muss.
Die Einheit ist Millisekunden.

freundliche Grüße
Walter

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Posted: 19 Jul 2018, 15:26
by volker
Hallo Christian,
bitte denke bei sehr kleinen Zykluzeiten daran, dass die Pibridge undabhängig (nicht synchron) zu logi.RTS läuft und eine minimale Zykluszeit von 3-4 ms (Core 3 mit einem DIO ohne Encoder/Counter-Funktion) hat.

Re: logi.cals Anfänger Hilfe

Posted: 29 Aug 2018, 09:39
by Ingo
ich arbeite ja auch noch mit dem Core1 und hatte anfangs eine Zykluszeit von 50ms zum testen. da das Programm aber dermassen gewachsen ist und noch verschiedene Sachen dazu gekommen sind wie Modbus bin ich auf 200ms hochgegangen. Damit läuft das system stabil. gehe ich weiter runter 100ms kommt es teilweise zu Problemen. Das musst du bei dir dann selber austesten.