Guten Abend zusammen,
Wir haben folgenden Aufbau (kompakt beschrieben):
An einem AIO hängen 2 Lasersensoren, die einen Abstand messen. Diese habe eine Range von 5000mm und beginnen bei 50mm zu messen.
Diesen haben wir wie folgt in Pictory konfiguriert;
0-10 V
Multiplier: 4950
Divisor: 10000
Offset: 50
Wenn wir uns nun über piTest die Werte auslesen, die an InputValue_1 bzw. InputValue_2 liegen, kommen nicht die Werte zurück die das Display des Lasers selbst anzeigt.
Wenn wir nun einen der Laser abnehmen (unabhängig welcher es ist), stimmen die Werte die über das Modul ankommen, überein und sind korrekt.
Beeinflussen sich hier die beiden Signale?
Müssen wir hier etwas umkonfigurieren?
2 Sensoren beeinflussen sich am AIO Modul
Re: 2 Sensoren beeinflussen sich am AIO Modul
Hallo ch.quinten, bitte prüfe Deinen Aufbau und die Verkabelung.
-
- Posts: 4
- Joined: 05 Nov 2020, 17:54
Re: 2 Sensoren beeinflussen sich am AIO Modul
Hallo Dirk,
Vielen Dank für deine Antwort.
Wir konnten das Problem lösen.
VG
Christoph
Vielen Dank für deine Antwort.
Wir konnten das Problem lösen.
VG
Christoph