Hallo,

der RevPi ist ja wunderschön modular aufgebaut. Gibt es irgendwelche Probleme mit mehreren DI-Modulen an einem Core-Modul?
Die Standard-Namen der Eingänge sind ja I_1,...,I_16.

Vielen Dank.
User avatar
dirk
KUNBUS
Posts: 2174
Joined: 15 Dec 2016, 13:19

Re: Mehere DI-Module an einem Core

Post by dirk »

Hi dennis.boldt, Du kannst pro PiBridge fünf (5) IO Module verbinden. Das RevPi Core/3/+ hat zwei (2) PiBridges. Daher kannst Du hier bis zu zehn (10) IO Module verbinden.
Ein Connect/+ hat nur eine (1) PiBridge daher kannst Du hier maximal fünf (5) IO Module verbinden.
Pro PiBridge kannst Du maximal ein (1) IO Modul in ein Gateway Modul tauschen um Dich mit einem Feldbus zu verbinden.

In PiCtory werden die Variablennamen mit automatisch geändert so dass keine Namenskonflikte auftreten.
User avatar
RR4711
Posts: 229
Joined: 22 Feb 2018, 13:28

Re: Mehere DI-Module an einem Core

Post by RR4711 »

Was ist jetzt mit I/O Module gemeint? Ist das ein Limit auf 5xDIO/DI module oder 5 Module insgesamt pro Bus? Oder gehen z.B. 5 DIO und weitere AIO an einem Bus? Oder gibt es Kombinationen wo mehr geht? Wir rennen da evtl. in ein Limit bei einem aktuellen Projekt mit einem Connect+ den ich brauche um eigene HW an der "rechten" Seite via SPI anzubinden. Also steht nur ein Bus zur Verfügung.

Ich nehme an daß hängt mit Summe Latenzzeiten zusammen die X ms nicht überschreiten darf. Sind die für alle Module gleich?
User avatar
pi_admin
Administrator
Posts: 117
Joined: 26 Aug 2016, 15:38

Re: Mehere DI-Module an einem Core

Post by pi_admin »

RR4711 wrote: Was ist jetzt mit I/O Module gemeint? Ist das ein Limit auf 5xDIO/DI module oder 5 Module insgesamt pro Bus? Oder gehen z.B. 5 DIO und weitere AIO an einem Bus? Oder gibt es Kombinationen wo mehr geht? Wir rennen da evtl. in ein Limit bei einem aktuellen Projekt mit einem Connect+ den ich brauche um eigene HW an der "rechten" Seite via SPI anzubinden. Also steht nur ein Bus zur Verfügung.

Ich nehme an daß hängt mit Summe Latenzzeiten zusammen die X ms nicht überschreiten darf. Sind die für alle Module gleich?
Hallo RR4711,

mit I/O-Module sind folgende Input/Output Module gemeint: RevPi DI, RevPi DO, RevPI DIO und RevPi AIO. ( hier die digitalen https://revolution.kunbus.de/io-modul/ und hier das analoge https://revolution.kunbus.de/analoges-io-modul/ )
mit RevPi Gate sind die Feldbus/Industrial Ethernet Gateways gemeint ( die hier: https://revolution.kunbus.de/gateway/ )

Bei einem Revolution Pi System mit einem RevPi Connect (bzw. Connect+) können über die PiPridge (also linke Seite / schwarzer Stecker) insgesamt fünf Erweiterungsmodule angebracht werden. Davon kann maximal eines ein RevPi Gate sein.
Wenn Du also ein RevPi Gate nutzen willst, kannst Du zusätzlich nur vier I/O-Module nutzen. Ob das nun vier AIO Module sind oder z.b. zwei DIO Module, ein DI-Modul und ein AIO ist irrelevant.

Auf der rechten Seite deines Connects (also der ConBridge / grauer Stecker), kannst Du nur ein ConBridge Erweiterungsmodul anhängen ( https://revolution.kunbus.de/con-modul/ ) oder wie in deinem Fall eine eigens von dir entwickelte Hardware).

Selbstverständlich kannst Du die PiBridge und ConBridge Erweiterungsmodule gleichzeitig benutzen.
User avatar
RR4711
Posts: 229
Joined: 22 Feb 2018, 13:28

Re: Mehere DI-Module an einem Core

Post by RR4711 »

Hatte ich befürchtet ist nur nicht das was ich hören wollte.... :(