Fehlerhafte RTD Werte
Hallo zusammen,
ich möchte mit meine PT100 sensor über das AIO modul und den RevPiCore 3 die Raumtemperatur bestimmen. Der sensor ist auf den Pins 12 und 14 gesteckt. zusätzlich ist eine Drahtbrücke zwischen 10 und 12 gesteckt.
anbei meine configuratioen in Pictory.
Möchte ich die Temperatur nun ausgeben, bekomme ich ganz komische werte. - Weiß jemand was ich falsch mache ? -In PiCtory steht ist der Export Haken bei RTDValue_1 gesetzt.
Benötige dringend Hilfe !
Vielen dank,
troll100
ich möchte mit meine PT100 sensor über das AIO modul und den RevPiCore 3 die Raumtemperatur bestimmen. Der sensor ist auf den Pins 12 und 14 gesteckt. zusätzlich ist eine Drahtbrücke zwischen 10 und 12 gesteckt.
anbei meine configuratioen in Pictory.
Möchte ich die Temperatur nun ausgeben, bekomme ich ganz komische werte. - Weiß jemand was ich falsch mache ? -In PiCtory steht ist der Export Haken bei RTDValue_1 gesetzt.
Benötige dringend Hilfe !
Vielen dank,
troll100
- Attachments
-
- RTDvalue.PNG (37.77 KiB) Viewed 20372 times
Hi,
wie ist der Status des Eingangs (piTest -r RTDStatus_1)?
Gruß Nicolai
wie ist der Status des Eingangs (piTest -r RTDStatus_1)?
Gruß Nicolai
Hallo,
danke für deine Antwort.
der RTDStatus_1 ist: 0 dez
danke für deine Antwort.
der RTDStatus_1 ist: 0 dez
Kannst du mal den Treiber zurücksetzen (piTest -x) und schauen ob sich etwas ändert?
Es ändert sich leider nichts.
- Es muss irgendwie an der Umrechnung liegen... Wenn ich das Thermoelement (Typ K) erwärme steigt auch der Wert in der Ausgabe. Es funktioniert also...
Allerdings kann ich mir nicht erklären wie diese Werte zustande kommen …
Habe ein anderes Thermoelement auf RTD2 gesteckt. Auch hier bekomme ich Werte im Bereich von 63563 dez. Absolut verrückt!
- Es muss irgendwie an der Umrechnung liegen... Wenn ich das Thermoelement (Typ K) erwärme steigt auch der Wert in der Ausgabe. Es funktioniert also...
Allerdings kann ich mir nicht erklären wie diese Werte zustande kommen …
Habe ein anderes Thermoelement auf RTD2 gesteckt. Auch hier bekomme ich Werte im Bereich von 63563 dez. Absolut verrückt!
Mir ist aufgefallen, egal welche werte ich bei RTD1Multiplier/Divisor und Offset eintrage, alles speicher und den treiber zurücksetzte und in der Shell nochmal piTest -x ausführe, Es kommen immer Werte mit 63559 dez...
Das dürfte doch eigentlich gar nicht sein dass sich dann in der Ausgabe nichts ändert ?!
Das dürfte doch eigentlich gar nicht sein dass sich dann in der Ausgabe nichts ändert ?!
Nochmal: Du hast scheinbar ein Thermoelement vom Typ K, welches eine Ausgangsspannung relativ zur gemessenen Temperatur ausgibt. Ein RTD Eingang ist jedoch zur Messung eines WIDERSTANDSTHERMOMETERS bestimmt (PT100/PT1000).
und ich dachte ich arbeite mit einem widerstandsthermometer…
Danke für den Hinweis. ich geh mich mal vergraben ...
Danke für den Hinweis. ich geh mich mal vergraben ...
Wieder was dazu gelernt ^^
Vielen dank für deine Bemühungen
Vielen dank für deine Bemühungen