Hallo,
wir versuchen aktuell mittels dem piTest Änderungen an Input Variablen zu lesen.
Folgender Sachverhalt liegt vor, wir haben ein DI Modul auf der linken Seite des RevPi Core angeschlossen.
Haben beide nach Anleitung mit der Stromversorgung angeschlossen.
Mit dem Tool Pictory haben wir auch das DI Modul konfiguriert, leider tritt folgender Fehler auf.
Die Input Variablen von 1 - 10 zeigen stetig den Wert 1 an egal ob wir einen der Eingänge schalten oder nicht.
Die Input Variablen 11-16 zeigen stetig den Wert 0 an und wechseln auch nicht den sobald strom anliegt oder nicht.
Woran könnte das liegen????
Info bei der Konfiguration des DI Modul im Pictory können wir zwischen 33 und 18 Inputs wählen wir haben wie Standardmäßig eingestellt 33 Inputs gestellt.
Bitte um dringend Hilfe, da wir sonst mit unseren Projekt nicht weiter kommen.
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe
Gruß Sascha
DI Modul Lese Fehler
Hallo Sascha
Für weitere Analyse können Sie in PiCtory folgendes machen:
InputMode_1 als Counter Rising Edge konfigurieren
Save as Start-Config und Reset Driver
Jetzt Counter_1 ist zu I_1 zugeweiesen damit Counter_1 wird für jede I_1 rising Edge incrementiert werden.
Status LEDs RevPi Modules verifizieren .Ob Grün?
Module Verifizieren mit
piTest -d
Eingänge I_1 schalten und aus schalten und schauen ob Counter_1 incrementiert.Schritt Mehrmal wiederholen.
piTest -r Counter_1
danach input 1 nochmal beobachten. piTest -r I_1
Kernel log mit dmesg Kommando zu mir schicken.
Gruß Amar
Für weitere Analyse können Sie in PiCtory folgendes machen:
InputMode_1 als Counter Rising Edge konfigurieren
Save as Start-Config und Reset Driver
Jetzt Counter_1 ist zu I_1 zugeweiesen damit Counter_1 wird für jede I_1 rising Edge incrementiert werden.
Status LEDs RevPi Modules verifizieren .Ob Grün?
Module Verifizieren mit
piTest -d
Eingänge I_1 schalten und aus schalten und schauen ob Counter_1 incrementiert.Schritt Mehrmal wiederholen.
piTest -r Counter_1
danach input 1 nochmal beobachten. piTest -r I_1
Kernel log mit dmesg Kommando zu mir schicken.
Gruß Amar
KUNBUS
Hallo Amar,
vielen Dank für die schnelle Antwort, wir haben die installation der Module geändert.
Wir haben das DI Module nun auf die rechte Seite des RevPiCore angeschlossen.
Anschließend haben wir beispielsweise die Input Variable 1 geprüft und es lag nun eine 0 stetig an (zuvor lag wie oben beschrieben eine 1 stetig an)
Anschließend habe ich die Schritte durchgeführt die du beschrieben hast, und wir haben nun die Möglichkeit zu sehen das es eine Änderung an den
Eingangssignalen gibt sobald ein Signal anliegt und nicht.
Die Frage wäre nur warum funktionierte es zu Beginn nicht als das DI Modul auf der linken Seite des RevPICore angeschlossen war.
Das Wichtigste jedoch ist das es nun funktioniert und wir weiter kommen.
Vielen Dank für die Unterstützung
Gruß Sascha
vielen Dank für die schnelle Antwort, wir haben die installation der Module geändert.
Wir haben das DI Module nun auf die rechte Seite des RevPiCore angeschlossen.
Anschließend haben wir beispielsweise die Input Variable 1 geprüft und es lag nun eine 0 stetig an (zuvor lag wie oben beschrieben eine 1 stetig an)
Anschließend habe ich die Schritte durchgeführt die du beschrieben hast, und wir haben nun die Möglichkeit zu sehen das es eine Änderung an den
Eingangssignalen gibt sobald ein Signal anliegt und nicht.
Die Frage wäre nur warum funktionierte es zu Beginn nicht als das DI Modul auf der linken Seite des RevPICore angeschlossen war.
Das Wichtigste jedoch ist das es nun funktioniert und wir weiter kommen.
Vielen Dank für die Unterstützung
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
Gut dass du weiter gekommen bist.Bitte Kernel log für geschreibene Schritte zuschicken,wenn DI Modul auf der linke Seite des RevPICore steht.
Gruß
Amar
Gut dass du weiter gekommen bist.Bitte Kernel log für geschreibene Schritte zuschicken,wenn DI Modul auf der linke Seite des RevPICore steht.
Gruß
Amar
KUNBUS
Hallo,
wie gesagt wir haben das DI Modul auf der rechten Seite angeschlossen...
Aber ich denke wir werden in geraumer Zeit nochmals so einen Fall haben wo wir die das DI Modul auf der rechten Seite des RevPi Core anschließen,
dann werde ich den log hier einstellen.
Grüße
wie gesagt wir haben das DI Modul auf der rechten Seite angeschlossen...
Aber ich denke wir werden in geraumer Zeit nochmals so einen Fall haben wo wir die das DI Modul auf der rechten Seite des RevPi Core anschließen,
dann werde ich den log hier einstellen.
Grüße