Hallo Team,
ich habe schon eine Vielzahl an Optionen durchprobiert, aber ich komme aktuell nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand aus der Community helfen
Aufbau:
Ein Flowmeter ist an einer Anlage aufgebaut. Dieses Messgerät besitzt einen 2 Draht Anschluss. Laut Hersteller und Support soll ich an die Phase 24V anlegen und das Signal für das Steuergerät (Analog Gateway) würde dann zwischen 4 - 20 mA schwanken. Im Pictory habe ich das Gateway soweit konfiguriert und alle anderen Sensoren funktionieren bisher einwandfrei. Nun habe ich für den Input4 die 4 bis 20 mA eingestellt. Vorher standen dort 0 ..10V und ebenfalls die Brücke der Pins durchgeführt, wie Sie in der Doku gefordert wird.
Anschließend lese ich die Werte aus und variiere den Volumenstrom .... nichts passiert der Wert bleibt konstant. Er unterscheidet lediglich zwischen Wert kommt und Wert kommt nicht.
Im Anhang habe ich auch die wichtigsten Daten des Messgerätes beigelegt. Ich vermute ein grundsätliches Einstellungsproblem. Vielleicht kann mir jemand helfen? Das Gerät ist von Gemü. Wir haben das markierte Modell 1272 in der Zeichnung
Revpi Core 3 - Analog Gateway - Flowmeter Probleme
Revpi Core 3 - Analog Gateway - Flowmeter Probleme
- Attachments
-
- 20181205_171257.jpg (847.13 KiB) Viewed 5119 times
-
- 20181205_164957.jpg (785.46 KiB) Viewed 5119 times
-
- 20181205_164945.jpg (510.88 KiB) Viewed 5119 times
Re: Revpi Core 3 - Analog Gateway - Flowmeter Probleme
Hallo,
du musst 24V am Pin2 des Sensors anschließen. Den Pin1 des Sensors verbindest du mit dem Pin15 des AIO Moduls.
Jetzt musst du noch den Pin11 des AIO Moduls mit GND verbinden und da es sich um eine Strommessung handelt muss der Pin15 mit dem Pin13 verbunden werden.
Gruß
Eduard
du musst 24V am Pin2 des Sensors anschließen. Den Pin1 des Sensors verbindest du mit dem Pin15 des AIO Moduls.
Jetzt musst du noch den Pin11 des AIO Moduls mit GND verbinden und da es sich um eine Strommessung handelt muss der Pin15 mit dem Pin13 verbunden werden.
Gruß
Eduard
Re: Revpi Core 3 - Analog Gateway - Flowmeter Probleme
Hallo Eduard,
vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe es getestet und kalibriert. Funktioniert einwandfrei!
vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe es getestet und kalibriert. Funktioniert einwandfrei!