Revpi Core 3 - Analog Gateway - Flowmeter Probleme

Topics about the Hardware of Revolution Pi
Post Reply
atstaeff
Posts: 50
Joined: 30 Jan 2018, 18:11

Revpi Core 3 - Analog Gateway - Flowmeter Probleme

Post by atstaeff »

Hallo Team,
ich habe schon eine Vielzahl an Optionen durchprobiert, aber ich komme aktuell nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand aus der Community helfen :)
Aufbau:
Ein Flowmeter ist an einer Anlage aufgebaut. Dieses Messgerät besitzt einen 2 Draht Anschluss. Laut Hersteller und Support soll ich an die Phase 24V anlegen und das Signal für das Steuergerät (Analog Gateway) würde dann zwischen 4 - 20 mA schwanken. Im Pictory habe ich das Gateway soweit konfiguriert und alle anderen Sensoren funktionieren bisher einwandfrei. Nun habe ich für den Input4 die 4 bis 20 mA eingestellt. Vorher standen dort 0 ..10V und ebenfalls die Brücke der Pins durchgeführt, wie Sie in der Doku gefordert wird.

Anschließend lese ich die Werte aus und variiere den Volumenstrom .... nichts passiert der Wert bleibt konstant. Er unterscheidet lediglich zwischen Wert kommt und Wert kommt nicht.
Im Anhang habe ich auch die wichtigsten Daten des Messgerätes beigelegt. Ich vermute ein grundsätliches Einstellungsproblem. Vielleicht kann mir jemand helfen? Das Gerät ist von Gemü. Wir haben das markierte Modell 1272 in der Zeichnung
Attachments
20181205_171257.jpg
20181205_171257.jpg (847.13 KiB) Viewed 5121 times
20181205_164957.jpg
20181205_164957.jpg (785.46 KiB) Viewed 5121 times
20181205_164945.jpg
20181205_164945.jpg (510.88 KiB) Viewed 5121 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Revpi Core 3 - Analog Gateway - Flowmeter Probleme

Post by Eduard »

Hallo,

du musst 24V am Pin2 des Sensors anschließen. Den Pin1 des Sensors verbindest du mit dem Pin15 des AIO Moduls.
Jetzt musst du noch den Pin11 des AIO Moduls mit GND verbinden und da es sich um eine Strommessung handelt muss der Pin15 mit dem Pin13 verbunden werden.

Gruß
Eduard
atstaeff
Posts: 50
Joined: 30 Jan 2018, 18:11

Re: Revpi Core 3 - Analog Gateway - Flowmeter Probleme

Post by atstaeff »

Hallo Eduard,
vielen Dank für deinen Tipp. Ich habe es getestet und kalibriert. Funktioniert einwandfrei! :)