Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Topics about the Hardware of Revolution Pi
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Moin Eduard,
das ist leider nichtohne weiteres möglich.
Es handelt sich aber dabei um diesen Zähler:
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... dede&tab=1
wenn das hilft?
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Hallo Danilo,

schade, dass du den Zähler nicht zu uns schiecken kannst.

Als letzten Versuch würde ich dich bitten wie folgt eine Action zu konfigurieren.

Unit ID = 255
Function Code = READ-HOLDING_REGISTERS
Register Addr. = 50521
Quantity of Registers = 2
Action Interval = 1000
Device Value = U_L1

Nach dem du die Action konfiguriert hast speichere bitte die Konfiguration und starte den Treiber neu.
Als nächstes lese den Modbus_Action_Status_1 und Modbus_Master_Status aus. Wenn diese einen Fehler liefern poste diesen Fehler hier.
Wenn die Modbus Status keine Fehler Anzeigen lese bitte die Variablen U_L1 und die nachfolgende Variable aus, da wir in der Action bei Quantity of Registers eine 2 konfiguriert haben.

Gruß
Eduard
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Hallo Eduard,
ich glaube das Problem liegt woanders.
Ich habe gerade versucht den Modbus RTU-Master wiederherzustellen der vorher lief und bekomme hier jetzt leider auch keine Werte mehr.
Habe ich vielleicht einen Denkfehler?
ich habe Pictory über die IP in meinem Browser laufen und verwende Putty um die Variablen über piTest zu lesen.
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Hallo,

irgendetwas ist nicht richtig konfiguriert. Bitte immer den Status (Modbus_Action_Status_1 und Modbus_Master_Status) abfragen.
Gegen eine Verwendung vom Browser und Putty ist nichts einzuwenden, verwende ich auch.

Gruß,
Eduard
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Bei Modbus_Action_Status_1 steht 110, mit dem QModMaster funktioniert es aber
ModbusActionStatus04122018.PNG
ModbusActionStatus04122018.PNG (8.61 KiB) Viewed 8486 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Kannst du noch die Konfiguration der „Action“ posten.
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

ActionKonfiguration04122018.PNG
ActionKonfiguration04122018.PNG (264.44 KiB) Viewed 8477 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Starte bitte mit piTest –x den Treiber neu und schau mal nach ob sich der Status ändert.
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Leider nicht!
ModbusActionStatusNachRestart04122018.PNG
ModbusActionStatusNachRestart04122018.PNG (12.92 KiB) Viewed 8474 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Also die 110 bedeutet „CONNECTION TIMED OUT“. Der Slave hat nicht schnell genug oder garnicht geantwortet. Könntest du vielleicht die Antwortzeit mit einem Oszilloskop messen?

Die Timeout-Zeit ist bei uns zurzeit nicht konfigurierbar. Aber es ist geplant die Zeit wo man auf eine Antwort vom Slave wartet konfigurierbar zu machen.
Post Reply