Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Hallo liebes Kunbus-Team,
ich bin noch recht neu hier im Forum.
Mein Problem ist Folgendes:
ich habe ein Modbus TCP/IP-Messgerät auf der IP192.168.10.111.
Wenn ich die Register mit QModMaster auslese bekomme ich die passenden Werte für Strom und Spannung.
(Unit id war hier 255, Register passen)
Wenn ich die diesselbe Konfiguration in PiCtory versuche bekomme ich überall nur Null (U_L1=0...) in piTest -r U_L1 ... angezeigt.
Ich habe schon verschiedene Kombinationen aus Registern und Unit IDs (Auch wegen dem Versatz, dass der Revpi mit 1 die Register zu zählen beginnt) probiert aber bekomme immer nur Null angezeigt.
Unter "piTest -r Modbus_Action_Status_1: "steht 0, also sollte soweit alles in Ordnung sein, aber ich bekomme trotzdem keine Werte. Das neueste Update ist auch drauf.
Vielen Dank für Eure Rückmeldung,
Danilo
ich bin noch recht neu hier im Forum.
Mein Problem ist Folgendes:
ich habe ein Modbus TCP/IP-Messgerät auf der IP192.168.10.111.
Wenn ich die Register mit QModMaster auslese bekomme ich die passenden Werte für Strom und Spannung.
(Unit id war hier 255, Register passen)
Wenn ich die diesselbe Konfiguration in PiCtory versuche bekomme ich überall nur Null (U_L1=0...) in piTest -r U_L1 ... angezeigt.
Ich habe schon verschiedene Kombinationen aus Registern und Unit IDs (Auch wegen dem Versatz, dass der Revpi mit 1 die Register zu zählen beginnt) probiert aber bekomme immer nur Null angezeigt.
Unter "piTest -r Modbus_Action_Status_1: "steht 0, also sollte soweit alles in Ordnung sein, aber ich bekomme trotzdem keine Werte. Das neueste Update ist auch drauf.
Vielen Dank für Eure Rückmeldung,
Danilo
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Hallo Danilo,
was steht im „Modbus_Master_Status“ Register?
Gruß Eduard
was steht im „Modbus_Master_Status“ Register?
Gruß Eduard
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Hallo Eduard,
danke für die schnelle Antwort.
danke für die schnelle Antwort.
- Attachments
-
- ModbusMasterStatusRegister.PNG (7.42 KiB) Viewed 8907 times
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
was hast du in PiCtory konfiguriert?
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Nach der Ip-Adresse des Messgeräts:
- Attachments
-
- KonfigurationModbusMasterPictory1.PNG (34.24 KiB) Viewed 8903 times
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Bitte starte mit piTest –x den Treiber neu und mache ein Screenshot vom Inhalt der daemon.log.
In der daemon.log sollte der Fehler detaillierter beschrieben sein.
In der daemon.log sollte der Fehler detaillierter beschrieben sein.
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Hallo Eduard,
wie rufe ich den daemon.log auf?
wie rufe ich den daemon.log auf?
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
du kannst den Inhalt der deamon.log mit „cat /var/log/daemon.log“ anzeigen lassen
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch...
Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht
zwischen cat und /var/log… ist ein Leerzeichen