Hallo liebes Kunbus-Team,

ich bin noch recht neu hier im Forum.

Mein Problem ist Folgendes:
ich habe ein Modbus TCP/IP-Messgerät auf der IP192.168.10.111.
Wenn ich die Register mit QModMaster auslese bekomme ich die passenden Werte für Strom und Spannung.
(Unit id war hier 255, Register passen)

Wenn ich die diesselbe Konfiguration in PiCtory versuche bekomme ich überall nur Null (U_L1=0...) in piTest -r U_L1 ... angezeigt.
Ich habe schon verschiedene Kombinationen aus Registern und Unit IDs (Auch wegen dem Versatz, dass der Revpi mit 1 die Register zu zählen beginnt) probiert aber bekomme immer nur Null angezeigt.
Unter "piTest -r Modbus_Action_Status_1: "steht 0, also sollte soweit alles in Ordnung sein, aber ich bekomme trotzdem keine Werte. Das neueste Update ist auch drauf.

Vielen Dank für Eure Rückmeldung,
Danilo
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Hallo Danilo,

was steht im „Modbus_Master_Status“ Register?

Gruß Eduard
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Hallo Eduard,
danke für die schnelle Antwort.
ModbusMasterStatusRegister. Im Modbus Master Status Register steht 17! [attachment=0]ModbusMasterStatusRegister.PNG
Attachments
ModbusMasterStatusRegister.PNG
ModbusMasterStatusRegister.PNG (7.42 KiB) Viewed 8912 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

was hast du in PiCtory konfiguriert?
M_TCP_PiCtory.png
M_TCP_PiCtory.png (4.38 KiB) Viewed 8908 times
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Nach der Ip-Adresse des Messgeräts:
Attachments
KonfigurationModbusMasterPictory1.PNG
KonfigurationModbusMasterPictory1.PNG (34.24 KiB) Viewed 8908 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

Bitte starte mit piTest –x den Treiber neu und mache ein Screenshot vom Inhalt der daemon.log.
In der daemon.log sollte der Fehler detaillierter beschrieben sein.
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Hallo Eduard,

wie rufe ich den daemon.log auf?
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

du kannst den Inhalt der deamon.log mit „cat /var/log/daemon.log“ anzeigen lassen
Danilo
Posts: 41
Joined: 13 Nov 2018, 12:38

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Danilo »

Irgendwie steh ich auf dem Schlauch...
DaemonFunktioniertNicht.PNG
DaemonFunktioniertNicht.PNG (6.04 KiB) Viewed 8898 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Modbus TCP/IP Master funtioniert nicht

Post by Eduard »

zwischen cat und /var/log… ist ein Leerzeichen