Revpi Connect Modbus Master

Hier kannst du dein Revolution Pi Projekt der Community vorstellen
Post Reply
atstaeff
Posts: 50
Joined: 30 Jan 2018, 18:11

Revpi Connect Modbus Master

Post by atstaeff »

Hallo,
ich habe ein Problem zwischen Revpi Connect als Modbus Master und meinem Slave. Ich will einen Status auslesen an meinem Slave. Mit dem Tool QModMaster funktioniert dies auch. Siehe Bild.
Wenn ich das aber mit dem Revpi Connect mache, klappt es nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen.
IP und Port des Slaves habe ich im Pictory richtig angegeben.
Attachments
revpi-d_02.PNG
revpi-d_02.PNG (24.98 KiB) Viewed 20779 times
pictory02.png
pictory02.png (219.76 KiB) Viewed 20779 times
modbusTool01.PNG
modbusTool01.PNG (28.05 KiB) Viewed 20779 times
atstaeff
Posts: 50
Joined: 30 Jan 2018, 18:11

Re: Revpi Connect Modbus Master

Post by atstaeff »

Ich habe auch einmal den Modbus Master Status ausgelesen. Dieser sieht wie unten im Bild aus. Ich erkenne aber den Fehler nicht: Das konfigurierte Gerät antwortet nicht???? Das kann nicht sein. Mit dem Tool (siehe vorherigen Post) funktioniert es ja.
Habe auch schon vergeblich versucht den Code zu löschen und den RevPi neuzustarten. Jedesmal dasselbe. Es tritt immer wieder auf.
Den Modbus Slave kann ich ebenfalls erfolgreich anpingen. Sie befinden sich im gleichen lokalen Subnetz
Attachments
pictory04.png
pictory04.png (7.13 KiB) Viewed 20726 times
pictory03.png
pictory03.png (10.5 KiB) Viewed 20728 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Revpi Connect Modbus Master

Post by Eduard »

Hallo,

überprüfe bitte die Zählung der Modbusregister-Nummer beim Slave. Bei uns beginnt die Zählung bei 1 es gibt aber Hersteller bei denen beginnt die Zählung bei 0.
Versuche bitte in piCtory bei der „Action ID“ die „Register Addr“ 8960 einzutragen.

Gruß
Eduard
atstaeff
Posts: 50
Joined: 30 Jan 2018, 18:11

Re: Revpi Connect Modbus Master

Post by atstaeff »

Hallo Eduard,

Danke für den Tipp. Habe ich aber schon probiert. Von 8958 bis 8962 habe ich schon alles ausprobiert. Leider kein erfolg.
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Revpi Connect Modbus Master

Post by Eduard »

Bitte starte mit piTest –x den Treiber neu und mache ein Screenshot vom Inhalt der daemon.log.
In der daemon.log sollte der Fehler detaillierter beschrieben sein.
atstaeff
Posts: 50
Joined: 30 Jan 2018, 18:11

Re: Revpi Connect Modbus Master

Post by atstaeff »

Hallo Eduard,
anbei die daemon.log datei. habe Sie unter /var/log/daemon.log gefunden.
Den Neustart des Treibers habe ich wie empfohlen vorher durchgeführt.
Attachments
piTest-x05.png
piTest-x05.png (141.1 KiB) Viewed 20708 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Revpi Connect Modbus Master

Post by Eduard »

Wie ist die IP Adresse des Modbus Slaves und welche IP Adressen (eth0, eth1) sind beim Connect konfiguriert?
atstaeff
Posts: 50
Joined: 30 Jan 2018, 18:11

Re: Revpi Connect Modbus Master

Post by atstaeff »

Anbei meine Netzwerkausgabe. Hilft dir das?
IP Adresse des Slaves: 192.168.2.134 Port 502
Attachments
network.png
network.png (36.25 KiB) Viewed 20704 times
Eduard
KUNBUS
Posts: 209
Joined: 18 Jun 2018, 16:16

Re: Revpi Connect Modbus Master

Post by Eduard »

In der daemen.log ist es zu sehen, dass der Modbus Master versucht eine Verbindung zum Slave mit der IP Adresse 192.168.0.10 aufzubauen.
Welche IP Adresse hat der Modbus Slave?
Welche “slave_IP_address“ ist in piCtory konfiguriert?
atstaeff
Posts: 50
Joined: 30 Jan 2018, 18:11

Re: Revpi Connect Modbus Master

Post by atstaeff »

Hallo Eduard,
danke für den Hinweis. Bei dem ganzen herumprobieren und neuanlegen habe ich vergessen die IP wieder richtig einzustellen. Anschließend habe ich den Treiber neugeladen und siehe da es scheint zu gehen.
Ich mache nachher noch ein Paar Tests aber es sieht gut aus.
Vielen Dank
Post Reply