logi.cals Anfänger Hilfe
Danke für die schnelle Antwort!
Nun ergibt sich eine weitere Frage, wenn ich den RevPi verbunden habe und das Programm übertragen habe.
Wie kann ich mir das Ergebnis anzeigen lassen? Am Besten in logi.CAD3.
Gruß Christian
Nun ergibt sich eine weitere Frage, wenn ich den RevPi verbunden habe und das Programm übertragen habe.
Wie kann ich mir das Ergebnis anzeigen lassen? Am Besten in logi.CAD3.
Gruß Christian
Danke auch das hab ich nun gefunden, bisher hab ich immer nur die globalen Variablen beobachtet.
Gruß
Gruß
Hallo Zusammen,
mir stellt sich eine neue Frage und war welche ist die kleinst mögliche Zykluszeit bei "DefaultTask" die ich einstellen kann?
Mit welcher Einheit wird diese dann angegeben?
Dank vorab für die Antworten.
Gruß Christian
mir stellt sich eine neue Frage und war welche ist die kleinst mögliche Zykluszeit bei "DefaultTask" die ich einstellen kann?
Mit welcher Einheit wird diese dann angegeben?
Dank vorab für die Antworten.
Gruß Christian
Hallo Christian,
die kleinst mögliche (sinnvolle) Zykluszeit ist hier eine Millisekunde.
Gerade bei sehr großen oder komplizierten Anwendungen kann es passieren, dass die eine Millisekunde aber zwenig ist und etwas erhöht werden muss.
Die Einheit ist Millisekunden.
freundliche Grüße
Walter
die kleinst mögliche (sinnvolle) Zykluszeit ist hier eine Millisekunde.
Gerade bei sehr großen oder komplizierten Anwendungen kann es passieren, dass die eine Millisekunde aber zwenig ist und etwas erhöht werden muss.
Die Einheit ist Millisekunden.
freundliche Grüße
Walter
Hallo Christian,
bitte denke bei sehr kleinen Zykluzeiten daran, dass die Pibridge undabhängig (nicht synchron) zu logi.RTS läuft und eine minimale Zykluszeit von 3-4 ms (Core 3 mit einem DIO ohne Encoder/Counter-Funktion) hat.
bitte denke bei sehr kleinen Zykluzeiten daran, dass die Pibridge undabhängig (nicht synchron) zu logi.RTS läuft und eine minimale Zykluszeit von 3-4 ms (Core 3 mit einem DIO ohne Encoder/Counter-Funktion) hat.
Unser RevPi Motto: Don't just claim it - make it!
ich arbeite ja auch noch mit dem Core1 und hatte anfangs eine Zykluszeit von 50ms zum testen. da das Programm aber dermassen gewachsen ist und noch verschiedene Sachen dazu gekommen sind wie Modbus bin ich auf 200ms hochgegangen. Damit läuft das system stabil. gehe ich weiter runter 100ms kommt es teilweise zu Problemen. Das musst du bei dir dann selber austesten.