Hallo Volker.
seit dem letzten Update habe ich nun massive Probleme mit dem Virtuellen Modbus Master Modul. Es ist nicht möglich den Master anzusprechen weil er die Falsche IP Adressenzuweisung hat das schaut so aus das in der Pictory bei der einstellung IP Adresse nicht die eigendliche nummer steht. 0.0.0.0 sondern __0.0.0.0__ also die beiden langen unterstriche vorne und hinten dranne.
Da die Anlage nun schon in Betrieb ist, kommt es deswegen zu massiven Störungen. Bitte um schnelle abhilfe.
gruß
Probleme mit Modbus TCP/IP
Re: Probleme mit Modbus TCP/IP
Nachtrag:
Code: Select all
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
tcp 0 0 *:1534 *:* LISTEN root 9678 861/RTSLoader
tcp 0 0 *:nfs *:* LISTEN root 9681 861/RTSLoader
tcp 0 0 *:502 *:* LISTEN root 20241 617/piModbusSlave
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN root 8314 655/sshd
tcp6 0 0 [::]:https [::]:* LISTEN root 8527 682/apache2
tcp6 0 0 [::]:http [::]:* LISTEN root 8523 682/apache2
tcp6 0 0 [::]:ssh [::]:* LISTEN root 8318 655/sshd
Mar 12 08:44:55 RevPi146 piModbusMaster[615]: No modbus master configuration found in config file
Mar 12 09:23:20 RevPi146 piModbusMaster[615]: parsing config failed, wrong parameter size for ip address
Mar 12 09:23:20 RevPi146 piModbusMaster[615]: parsing modbus configuration failed
Re: Probleme mit Modbus TCP/IP
Hallo Ingo, das Problem ist bekannt und wird es wird einen Fix geben. Aber Du kannst vorab auch ohne diesen Fix mit Deinen Daten arbeiten, wenn Du einfach in der _config.rsc nach dem entsprechenden Text suchst und ihn per Hand korrigierst.
Unser RevPi Motto: Don't just claim it - make it!