Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
Re: Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
Allerdings habe ich das gleiche Problem. Ich bekomme keine Werte über die Input Namen. Siehe Anhang.
Ich kann sogar die einfachen Default Revpi Core Parameter nicht auslesen.
Warum auch immer.
Habe Pictory sogar schon deinstalliert und neuinstalliert. Komische Sache.
- Attachments
-
- Unbenannt3.2.PNG (8.46 KiB) Viewed 12339 times
-
- Unbenannt0301.PNG (206.24 KiB) Viewed 12339 times
Re: Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
Und was passiert bei piTest -d
Ach so... Und ich sehe grade da ist ja immer noch ein Hochkomma in Deinem ersten Namen. Wir hatten Dir doch extra eine korrigierte Datei geschickt, weil die Hochkommata aktuel in Namen nicht erlaubt sind. Da kommt piTest komplett durcheinander. Nimm das bitte mal raus und ersetze es durch einen Unterstrich oder so.
Re: Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
Deswegen habe ich es für die Variablen Input 31 -33 manuell geändert.
Ich versteh es auch nicht so ganz warum das immer kommt
- Attachments
-
- Unbenannt3.4.PNG (19.35 KiB) Viewed 12329 times
Re: Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
Re: Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
Mit "sudo apt update" und dann "sudo apt intstall pictory" solltest Du Dir mal die aktuelle Version holen. Wenn Du bis Montag warten möchtest, dann kommt auch unser Sicherheitsupdate mit der allerneuesten Version vom PiCtory raus, in der die Sicherheitslücken geschlossen wurden.
Die aktuelle Version sollte den Fehler mit dem Hochkomma bei doppelten Namen eigentlich nicht mehr haben.
Re: Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
Trotzdem tritt der Fehler auf.
Aber ich probier es gerne noch einmal und berichte dir davon.
LG
Re: Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
was ist denn die aktuelle Pirctory Version?
Ich habe derzeit 1.2.5-1 auf dem Revpi.
Ein löschen und erneutes installieren zeigt leider keinerlei Veränderung/Wirkung.
LG
Re: Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
Re: Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
hab das neue update installiert und neu konfiguriert. Leider kein Erfolg. Ich bekomme immer noch die Meldung, dass die Variable nicht lesbar ist.
Hast du noch ne Idee?
Liebe Grüße
- Attachments
-
- Unbenannt.4.2.PNG (14.77 KiB) Viewed 12274 times
-
- Unbenannt4.1.PNG (240.16 KiB) Viewed 12274 times
Re: Kommunikation zwischen RevPi und Siemens S7 mit dem Profinet IRT Gateway im TIA-Portal
ich habe es gerade selbst ausprobiert. Hast du nach dem Umschalten von 20 auf 512 Inputs nochmal abgespeichert mit File/Save as Start-Config und den Treiber geresetet mit Tools/Driver Reset?
Die Fehlermeldung Internal Error kommt, wenn der piControl Treiber noch mit der alten Konfiguration arbeitet.
Gruß
Mathias