Hallo,
ich habe ein Problem mit der Parametereinstellung des RevPi AIO Moduls. Wenn ich bei den Eingangskanälen ein oder mehrere Parameter ändere hat das keine Auswirkungen auf den gemessenen Eingangswert, an was kann das liegen?
Beispiel 1: +5V am Eingangskanal 1
Input Range: -10 - 10V
Input Divisor: 1 -> Ausgabe 4982
Input Divisor: 10 -> Ausgabe 4982
Beispiel 2: Sensor mit Stromausgang 4-20mA
Input Range: 4-20mA -> Ausgabe 1252, obwohl laut Multimeter ein Wert von 4,9mA anliegt, sollte aber wenn ich das laut Datenblatt des Moduls richtig verstanden habe eine Ausgabe von 4900 sein, oder?
LG
Stefan
RevPiConnect4 + RevPi AIO
Hi Stefan,
das klingt erst mal seltsam. Nach etwas grübeln, fallen mir zwei Dinge ein - schaue dir die Seite der Knowledge Base an
Commissioning RevPi AIO
Prüfe die Verkabelung, denn das AIO benötigt stellenweise Drahtbrücken.
Nach dem Ändern der PiCtory Konfiguration muss die Konfiguration gespeichert und der PiControl Treiber neu gestartet werden.
Also ändern, dann File -> Save as standard configuration Tools -> Reset Driver
Hast du das beachtet?
das klingt erst mal seltsam. Nach etwas grübeln, fallen mir zwei Dinge ein - schaue dir die Seite der Knowledge Base an
Commissioning RevPi AIO
Prüfe die Verkabelung, denn das AIO benötigt stellenweise Drahtbrücken.
Nach dem Ändern der PiCtory Konfiguration muss die Konfiguration gespeichert und der PiControl Treiber neu gestartet werden.
Also ändern, dann File -> Save as standard configuration Tools -> Reset Driver
Hast du das beachtet?
Hallo Dirk,
habe ich vergessen zu erwähnen, ich arbeite unter CODESYS (Runtime 4.12.0.0 linuxarm64).
Ich habe nun die PiCtory Konfiguration geändert, nun werden auch im CODESYS die von mir erwarteten Werte angezeigt.
Frage: Sollte CODESYS nicht die PiCtory Konf. überschreiben, oder funktioniert das bei diesem Modul nicht?
habe ich vergessen zu erwähnen, ich arbeite unter CODESYS (Runtime 4.12.0.0 linuxarm64).
Ich habe nun die PiCtory Konfiguration geändert, nun werden auch im CODESYS die von mir erwarteten Werte angezeigt.
Frage: Sollte CODESYS nicht die PiCtory Konf. überschreiben, oder funktioniert das bei diesem Modul nicht?
Hi kuegerls, ok das erklärt einiges, also ja im Grunde gibt es hier mit der aktuellen Version Revolution Pi Library for CODESYS V2.0.0.0 (ID: 8433)
eine stabile Basis für die Inbetriebnahme deines Setups.
Du kannst das Video anschauen für die Inbetriebnahme: Und ja, das hast du richtig erkannt, CODESYS überschreibt PiCtory.
eine stabile Basis für die Inbetriebnahme deines Setups.
Du kannst das Video anschauen für die Inbetriebnahme: Und ja, das hast du richtig erkannt, CODESYS überschreibt PiCtory.