Der RevPi Connect hat ja eine integrierte RS-485 Schnittstelle, die sich zur Anbindung von Modbus RTU Geräten anbietet. Gibt es dazu Beispiele, wie man das konkret macht?
Wie bindet man das Gerät in PiCtory ein? Und wie edfiniert man, welche Variablen zyklisch ins Prozessabbild übernommen werden sollen? Wird das über die RAP-Datei konfiguriert? Legt man dort auch die Baudrate für die Übertragung fest, oder passiert das beim Laden des Treibers für die serielle Schnittstelle?
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
RevPi Connect - Modbus Geräte via RS-485 anbinden
RevPi Connect - Modbus Geräte via RS-485 anbinden
--
https://www.mechapro.de - Wir bewegen Ihre Ideen!
https://www.mechapro.de - Wir bewegen Ihre Ideen!
Re: RevPi Connect - Modbus Geräte via RS-485 anbinden
Hallo Thorsten,
Kennst du unsere RevPi Tutorials? Dort haben wir zu genau dem Thema eine Anleitung: https://revolutionpi.de/tutorials/modbu ... enden-con/
Schau mal ob dir das hilft.
Gruß Nicolai
Kennst du unsere RevPi Tutorials? Dort haben wir zu genau dem Thema eine Anleitung: https://revolutionpi.de/tutorials/modbu ... enden-con/
Schau mal ob dir das hilft.
Gruß Nicolai
Re: RevPi Connect - Modbus Geräte via RS-485 anbinden
Hallo Nicolai,
danke, die Tutorials kenne ich eigentlich. Den Abschnitt zum Thema Modbus habe ich irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Ein Punkt irritiert mich in der Beschreibung dort allerdings:
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
danke, die Tutorials kenne ich eigentlich. Den Abschnitt zum Thema Modbus habe ich irgendwie nicht richtig wahrgenommen. Das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Ein Punkt irritiert mich in der Beschreibung dort allerdings:
Bei den genannten Adaptern handelt es sich um USB zu RS-485 Adaptern. Der RevPi Connect hat doch bereits ein RS-485 Interface. Warum benötigt man noch einen Adapter? Oder ist der nur erforderlich, wenn man einen RevPi Core verwendet?Du benötigst dazu:
RevPi Connect
Slave
Passende Kabel (je nach Projekt) mit D-Sub 9-Steckern
Adapter (z. B. Shopartikel 200018 oder 200019)
Internetverbindung
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
--
https://www.mechapro.de - Wir bewegen Ihre Ideen!
https://www.mechapro.de - Wir bewegen Ihre Ideen!
Re: RevPi Connect - Modbus Geräte via RS-485 anbinden
Hallo Thorsten,
den Teil kannst du ignorieren, da der Connect ja bereits über eine integrierte RS485 Schnittstelle verfügt.
Gruß Nicolai
den Teil kannst du ignorieren, da der Connect ja bereits über eine integrierte RS485 Schnittstelle verfügt.
Gruß Nicolai