Und was meinst du mit "2Wörter lesen"? soll das direkt integriert werden? wenn ich bei beiden einzeln null rausbekomme und die zusammen packe bekomme ich ja trotzdem noch null raus..
Quantity 2 heißt er liest ab der Adresse die eingestellt ist, 2x16bit ein und schreibt die an "Input Word 1". Da das Input Word immer 16 Bit ist, nimmt er jeweils das nächste Input Word ("Input Word 2") hinzu und überschreibt das mit dem zweiten gelesenen 16 bit word.
Wenn da in beiden Null steht ist noch was anderes faul.
Wenn da in beiden Null steht ist noch was anderes faul.
Okay hab's ausprobiert und bekomme nichts raus, dann ist das Problem wahrscheinlich woanders..
Vielen Dank für deine Hilfe
Vielen Dank für deine Hilfe
Ich würde erstmal maximal 1 Adresse lesen mit Quantity 2 lesen (= 32bit) und den Rest mal rauswerfen. Immer mit dem einfachsten Fall anfangen.
Hallo tombo, wie geht's voran gibt es noch Probleme? Danke an Markus fürs erstklassige Troubleshooting
Moin Dirk,
es hat nun zufällig funktioniert, als wir in der Register Adresse 26 statt 30026 eingetragen haben.
es hat nun zufällig funktioniert, als wir in der Register Adresse 26 statt 30026 eingetragen haben.
Es geht doch nix über vernünftige Dokumentation
Okay dann vielen Dank für das positive Feedback.