Search found 1889 matches

by dirk
20 Mar 2024, 08:50
Forum: Software
Topic: Änderung beim Depot?
Replies: 4
Views: 496

Re: Änderung beim Depot?

Hi Ingo, danke für deine positive Nachricht. Falls du uns wissen lassen möchtest, wie du es gelöst hast, wäre ich interessiert, denn wer weiß, wer den Fehler auch bekommen kann … Viel Erfolg weiterhin
by dirk
19 Mar 2024, 12:41
Forum: Software
Topic: automatischer Start des Python Programms
Replies: 1
Views: 188

Re: automatischer Start des Python Programms

Hi, meine Empfehlung - verwende REVPIPYLOAD, dann funktioniert es ganz simpel siehe hier
https://revpimodio.org/revpipyplc/revpipyload/
by dirk
18 Mar 2024, 14:58
Forum: RevPi Nodes for Node-RED
Topic: Newbe question about RevPi Connect 4
Replies: 3
Views: 445

Re: Newbe question about RevPi Connect 4

Hi Gabriele, have a look here at the documentation - it is called "RevPiStatus" at Bit 6:
https://revolutionpi.com/en/tutorials/s ... pi-connect
LanguageTool.Desktop_CfzDnDUUK3.png
Thus, you can configure this input in Node-RED as follows:
by dirk
18 Mar 2024, 14:51
Forum: Software
Topic: Änderung beim Depot?
Replies: 4
Views: 496

Re: Änderung beim Depot?

Hallo Ingo, das sieht erst mal seltsam aus. Kannst Du mir einen SOS-Report schicken? Kannst Du sagen, seit wann der Fehler besteht bzw. ob etwas geändert wurde dass den Fehler verursacht haben kann?
by dirk
18 Mar 2024, 14:15
Forum: Software
Topic: Node Red Won't launch
Replies: 7
Views: 39203

Re: Node Red Won't launch

Hi DarylDominique, thank you for your positive feedback and the solution to the problem.
by dirk
18 Mar 2024, 14:12
Forum: Hardware
Topic: RevPi Connect SE Sensor Connection
Replies: 3
Views: 516

Re: RevPi Connect SE Sensor Connection

Hi user123, can you say what might have changed since the Modbus communication stopped working? Can you say what is in the status registers? https://revolutionpi.com/en/tutorials/modbus-tutorial/revpi-compact-als-modbus-rtu-master-verwenden?noredirect=en-US Here is a troubleshooting that is related ...
by dirk
18 Mar 2024, 14:06
Forum: CODESYS
Topic: CodeSys OPC UA Server - keine Verbindung von entferntem Netzwerk
Replies: 4
Views: 255

Re: CodeSys OPC UA Server - keine Verbindung von entferntem Netzwerk

Hi beusterh, danke für Deine positive Rückmeldung und die Lösung hierfür, das ist klasse!
by dirk
18 Mar 2024, 13:37
Forum: Hardware
Topic: " Module not present" even though connected
Replies: 3
Views: 365

Re: " Module not present" even though connected

Hi Ajinkya09, this is unfortunately our drama queen PiCtory ... If it's not all just like it should be then here it goes :roll: Just swap the DIO Module in PiCtory as follows - you have to click on the animated GIF for animation ... next drama ... Don't forget to save and reset the driver ;) chrome_...
by dirk
18 Mar 2024, 09:08
Forum: Software
Topic: Reset Login Password
Replies: 1
Views: 124

Re: Reset Login Password

Hi Vela1001, this is the more or less new authentication dialogue from CODESYS.
Take a look here at our knowledge base, there is a step where you can watch a little video: Commissioning Modular Gateway EtherCAT with CODESYS -> “Go online for the first time”.
by dirk
15 Mar 2024, 11:03
Forum: Connectivity
Topic: Serielles USB Gerät wird nicht erkannt
Replies: 2
Views: 474

Re: Serielles USB Gerät wird nicht erkannt

Hi smon, also erstmal danke für die ausführliche Schilderung des Fehlerbildes. Bedeutet „in den zweiten USB-Port des RevPis stecke“ dass die beiden USB Gerät an zwei verschiedene Ports gesteckt wurden? Verwendest Du ein Netzteil > 11V? Ich weiß das hört sich erst einmal seltsam an jedoch steht im Da...