Hallo, Ich habe bei meinen MIO-Modulen ein Firmwareupdate nach Anleitung durchgeführt. Nach eingabe des piTest -f kam nach kurzer Wartezeit bei allen Modulen update firmware success Alle Module ware wie in der Anleitung beschrieben einzeln am Core angeschlossen. von den beiden Modulen hat bei einem ...
- 24 Oct 2024, 18:19
- Forum: PiCtory
- Topic: Modbus RTU konfigurieren
- Replies: 5
- Views: 1223
Re: Modbus RTU konfigurieren
Neues Update: Nach einigen Stunden blieb der Messwert hängen. Keine Updates mehr 1 Byte-Value of Modbus_Action_Status_1: 0 dez (=00 hex) 1 Byte-Value of Modbus_Master_Status: 0 dez (=00 hex) nach einem piTest -x: der Messwert 0 und 1 Byte-Value of Modbus_Action_Status_1: 0 dez (=00 hex) 1 Byte-Value...
- 24 Oct 2024, 13:39
- Forum: PiCtory
- Topic: Modbus RTU konfigurieren
- Replies: 5
- Views: 1223
Re: Modbus RTU konfigurieren
Nach dem 3. piTest -X kommen jetzt auch Werte zurück. Vorerst stabil.
Kann da irgendetwas mit dem Timing nicht stimmen? Hat evtl modpoll ein anderes Timing wie der Modbus-Master?
Kann da irgendetwas mit dem Timing nicht stimmen? Hat evtl modpoll ein anderes Timing wie der Modbus-Master?
- 24 Oct 2024, 12:41
- Forum: RevPi Nodes für Node-RED
- Topic: Nodes bleiben im Conneting hängen
- Replies: 6
- Views: 1754
Re: Nodes bleiben im Conneting hängen
Hallo Dirk,
was kann ich jetzt mit dem zurprogrammierten MIO machen.Oder hab ich jetzt Edelschrott???
was kann ich jetzt mit dem zurprogrammierten MIO machen.Oder hab ich jetzt Edelschrott???
- 24 Oct 2024, 12:31
- Forum: PiCtory
- Topic: Modbus RTU konfigurieren
- Replies: 5
- Views: 1223
Re: Modbus RTU konfigurieren
Hallo Dirk, Das Statusregister, das Du ausgelesen hast, ist auch hier der Schlüssel: Was bedeutet der Wert 255 im Register "Modbus_Master_Status"? Der Wert ist gleich 0xFF und steht unter anderem hier: https://revolutionpi.com/forum/download/file.php?id=2555&t=1 Aber 0x11 ist doch was ...
- 23 Oct 2024, 19:24
- Forum: PiCtory
- Topic: Modbus RTU konfigurieren
- Replies: 5
- Views: 1223
Modbus RTU konfigurieren
Hallo, nachdem mein System wieder läuft, versuche ich nun Modbus zum laufen zu bekommen. Meine Hardware scheint richtig angeschlossen zu sein, da ich mit modpoll auf dem Core korrekte Messwerte bekomme: modpoll -p none -1 -b 19200 -a 33 -r 1 -c 1 /dev/ttyUSB0 liefert: modpoll 3.15 - FieldTalk(tm) Mo...
- 22 Oct 2024, 18:24
- Forum: RevPi Nodes für Node-RED
- Topic: Nodes bleiben im Conneting hängen
- Replies: 6
- Views: 1754
Re: Nodes bleiben im Conneting hängen
Hallo, mit dem alten Image wollte kein Firmware-Update der MIOs funktionieren. Also neues Image... Dann Firmware-Update nach Anleitung über piTest -f Immer mit der Meldung update firmware success . Aber ein MIO ist jetzt scheinbar gebrickt. Alle Module hinter dem MIO sind nicht mehr sichtbar. das ge...
- 21 Oct 2024, 16:56
- Forum: RevPi Nodes für Node-RED
- Topic: Nodes bleiben im Conneting hängen
- Replies: 6
- Views: 1754
Re: Nodes bleiben im Conneting hängen
Hallo Dirk, SOS-Report ging an die Support-Email. Das Problem liegt ja nicht ausschließlich beim Modbus. Ich kann auch die Daten von DIO und MIO-Modulen nicht mehr lesen/schreiben. Per modpoll kann ich die Modbus-Hardware einwandfrei bedienen. modpoll -p none -1 -b 19200 -a 11 -r 2 -c 1 /dev/ttyUSB1...
- 19 Oct 2024, 20:28
- Forum: RevPi Nodes für Node-RED
- Topic: Nodes bleiben im Conneting hängen
- Replies: 6
- Views: 1754
Nodes bleiben im Conneting hängen
Hallo zusammen, bisher konnte ich über die Revpi-Nodes ohne Probleme auf In- und Outputs zugreifen. Nun wollte ich noch Modbus RTU-Sensoren über Pictory mit einbinden. Seit dem funktioniert es nicht mehr... Was hab ich geändert: Der Modbus-Master war bisher in Pictory bereits konfiguriert aber noch ...