Search found 3 matches
- 01 Jan 2022, 14:36
- Forum: Hardware
- Topic: DIO Input von Schnappschalter
- Replies: 3
- Views: 3520
Re: DIO Input von Schnappschalter
Damit bin ich dann ja aber auch auf max. 6 Counter je Modul begrenzt... Gibt es keine andere Möglichkeit? Ich würde gerne an den anderen Eingängen S0 Stromzähler ablesen, aber das scheint auch nur im Counter mode zu funktionieren. Bei max. 6 Counter pro DIO scheint mir die RevPi Lösung dann aber nic...
- 17 Dec 2021, 20:30
- Forum: Hardware
- Topic: DIO Input von Schnappschalter
- Replies: 3
- Views: 3520
Re: DIO Input von Schnappschalter
Hallo Nicolai,
danke für den Tipp, das funktioniert!
Viele Grüße
Timo
danke für den Tipp, das funktioniert!
Viele Grüße
Timo
- 16 Dec 2021, 20:20
- Forum: Hardware
- Topic: DIO Input von Schnappschalter
- Replies: 3
- Views: 3520
DIO Input von Schnappschalter
Hallo zusammen, ich versuche an einem DIO das Signal von einem Marquardt Schnappschalter ( https://www.marquardt-schalter.de/snap-action-switches.html?&L=orziofxdpiqcbf&tx_produktkatalog2_pi1[mode]=overview&tx_produktkatalog2_pi1[modifier]=0&tx_produktkatalog2_pi1[value]=1040&tx_...