Search found 36 matches
- 10 Mar 2022, 20:35
- Forum: PiCtory
- Topic: Startconfig wird nicht gespeichert
- Replies: 8
- Views: 19960
Re: Startconfig wird nicht gespeichert
Hallo, ich habe eben den Revpi zum ersten Mal seit 4 Wochen wieder gestartet und bin direkt wieder in das oben beschriebene Problem gelaufen. Beim letzten Mal konnte ich noch auf Pictory zugreifen, heute geht das nicht mehr. Ich habe einen neuen SOS-Report erstellt. Wo soll ich den hinschicken? An d...
- 21 Feb 2022, 19:22
- Forum: Wunsch- und Ideensammlung
- Topic: M2 Slot
- Replies: 3
- Views: 23722
Re: M2 Slot
Hallo Nils, dafür würde aber sicher auch eine SD-Karte reichen? Die Schreib-/Leseperformance einer SSD wirst du dafür vermutlich nicht benötigen? SD-Karten kann man deutlich einfacher an ein Embedded-System anbinden. Das wäre wohlmöglich auch für andere Anwendungen hilfreich, z.B. um Logs oder größe...
- 08 Feb 2022, 09:28
- Forum: PiCtory
- Topic: Startconfig wird nicht gespeichert
- Replies: 8
- Views: 19960
Re: Startconfig wird nicht gespeichert
Hallo Julian, danke für deine Antwort. Leider geht das völlig an meinem Problem vorbei. Image erstellen und Updates einspielen habe ich als aller erstes gemacht, als ich vor ca. 3 Monaten die ersten Schritte mit dem RevPi gemacht habe. Seit dem habe ich immer mal wieder Updates eingespielt. Im indus...
- 06 Feb 2022, 14:14
- Forum: PiCtory
- Topic: Modbus Register schreiben
- Replies: 10
- Views: 30390
Re: Modbus Register schreiben
Welche Bedeutung hat eigentlich der "Modbus Action Status", der auch im Prozessabbild angezeigt wird? Ich sehe hier abwechselnd die Werte 13 und 110... Edit: Ich habs gefunden: 13 = Invalid Date 110 = Connection timed out Bleibt also wieder die Frage, wo der Timeout konfiguriert wird bzw. ...
- 06 Feb 2022, 13:10
- Forum: PiCtory
- Topic: Modbus Register schreiben
- Replies: 10
- Views: 30390
Re: Modbus Register schreiben
Die Screenshots erscheinen leider in der falschen Reihenfolge. Ganz unten ist die Gesamtansicht. Ich konnte sogar Extremfälle beobachten, wo der nächste Master-Request und die Antwort vom Slave auf den vorherigen Request kollidiert sind. Gemäß Modbus-Spec sollte der Master eigentlich bis zu einem de...
- 06 Feb 2022, 13:07
- Forum: PiCtory
- Topic: Modbus Register schreiben
- Replies: 10
- Views: 30390
Re: Modbus Register schreiben
Hallo Nicolai, ich muss leider zurückrudern. Alle Versuche, den Satz an übertragenen Variablen zu erhöhen sind bisher fehlgeschlagen. Ich bin inzwischen wieder auf je 3 Register zum Lesen und Schreiben zurück gegangen, aber selbst da meldet der Slave immer wieder Fehler. Bei einem etwas komplexeren ...
- 02 Feb 2022, 20:44
- Forum: PiCtory
- Topic: Modbus Register schreiben
- Replies: 10
- Views: 30390
Re: Modbus Register schreiben
Das Problem scheint durch das letzte Software-Update behoben zu sein. Ich kann jetzt sowohl einzelne als auch mehrere Register schreiben (Modbus-Kommandos 0x06 bzw. 0x10). Die Schreibzugriffe per piTest werden dann auch im RevPiModIO SPS-Monitor angezeigt und kommen richtig im Slave an. Ich werde da...
- 02 Feb 2022, 18:46
- Forum: PiCtory
- Topic: Startconfig wird nicht gespeichert
- Replies: 8
- Views: 19960
Re: Startconfig wird nicht gespeichert
Hallo Julian, ich verwende einen RevPi Connect (100274) mit dem vorinstallierten Buster-Image. Nach dem Restore des Images habe ich nochmal eine Aktualisierung via apt-get angestoßen. Bei den Updates scheinen auch einige Verbesserungen für PiCtory und Modbus dabei gewesen zu sein? Jedenfalls funktio...
- 30 Jan 2022, 18:51
- Forum: PiCtory
- Topic: Startconfig wird nicht gespeichert
- Replies: 8
- Views: 19960
Re: Startconfig wird nicht gespeichert
Ich habe den RevPi jetzt durch Rücksicherung eines Images wieder zum Laufen gebracht. Mit 460,8 kBit/s und 20ms Aktualisierungsrate läuft es offenbar stabil. Gibt es eine Möglichkeit, unter 5ms zu kommen? Selbst der Modbus TCP Master, der ja nicht unbedingt durch den Bus limitiert ist, lässt keine W...
- 29 Jan 2022, 18:21
- Forum: PiCtory
- Topic: Startconfig wird nicht gespeichert
- Replies: 8
- Views: 19960
Startconfig wird nicht gespeichert
Ich habe hier ein ganz merkwürdiges Verhalten vom PiCtory. Ich habe versucht, den Modbus-Master auszureizen. D.h. ich habe die Baudrate auf 921.600 gesetzt und versucht, 14 Register zyklisch alle 5ms zu lesen. Dummerweise habe ich 28 Register eingetragen, nicht 14. Von der Buslast her sollte das abe...