Moin Dirk,
es hat nun zufällig funktioniert, als wir in der Register Adresse 26 statt 30026 eingetragen haben.
Search found 9 matches
- 23 Apr 2021, 14:06
- Forum: Software
- Topic: Modbus RTU, Revpi Core 3+
- Replies: 17
- Views: 10448
- 01 Apr 2021, 11:36
- Forum: Software
- Topic: Modbus RTU, Revpi Core 3+ (2.Versuch)
- Replies: 2
- Views: 2836
Modbus RTU, Revpi Core 3+ (2.Versuch)
Moin moin! mit Verweis auf meinen vorherigen Beitrag - einige Fragen und ein Fehler konnten bereits geklärt bzw. korrigiert werden. Leider bekomme ich aber immer noch in der Shell „Nullen“ angezeigt, was ich mir nicht erklären kann. Der Sensor sendet auch ein analoges Signal welches empfangen werden...
- 22 Mar 2021, 17:01
- Forum: Software
- Topic: Modbus RTU, Revpi Core 3+
- Replies: 17
- Views: 10448
Re: Modbus RTU, Revpi Core 3+
Okay hab's ausprobiert und bekomme nichts raus, dann ist das Problem wahrscheinlich woanders..
Vielen Dank für deine Hilfe
Vielen Dank für deine Hilfe
- 22 Mar 2021, 16:56
- Forum: Software
- Topic: Modbus RTU, Revpi Core 3+
- Replies: 17
- Views: 10448
Re: Modbus RTU, Revpi Core 3+
Und was meinst du mit "2Wörter lesen"? soll das direkt integriert werden? wenn ich bei beiden einzeln null rausbekomme und die zusammen packe bekomme ich ja trotzdem noch null raus..
- 22 Mar 2021, 16:45
- Forum: Software
- Topic: Modbus RTU, Revpi Core 3+
- Replies: 17
- Views: 10448
Re: Modbus RTU, Revpi Core 3+
beim Erhöhen der Adresse passiert nichts, immer noch null
Könnte es sein, dass ich die Wörter gleichzeitig auslesen muss? Hatte angenommen das Quantity of Registers auf "2" ändert etwas bringt, aber leider auch nicht
Könnte es sein, dass ich die Wörter gleichzeitig auslesen muss? Hatte angenommen das Quantity of Registers auf "2" ändert etwas bringt, aber leider auch nicht
- 22 Mar 2021, 16:13
- Forum: Software
- Topic: Modbus RTU, Revpi Core 3+
- Replies: 17
- Views: 10448
Re: Modbus RTU, Revpi Core 3+
Vielen Dank, ich habe wirklich A und B vertauscht, Jetzt habe ich die Fehlermeldung "2": ILLEGAL DATA ADDRESS (Die verwendete Modbus-Registeradresse ist nicht gültig. Das Register ist entweder schreibgeschützt oder ungültig. Überprüfe die Registeradresse). Im ersten Beitrag oben sind die T...
- 22 Mar 2021, 14:24
- Forum: Software
- Topic: Modbus RTU, Revpi Core 3+
- Replies: 17
- Views: 10448
Re: Modbus RTU, Revpi Core 3+
Bei Master_Status wird mir 0 angezeigt und ActionStatus_1 hatte ich anfangs 110 angezeigt bekommen, nachdem ich in Pictory das Action Interval vom ModbusRTUMaster von 1000 auf 100.000 gesetzt habe, bekomme ich auch wieder 0 angezeigt. Also kein Fehler so wie ich das verstehe. Trotzdessen wird mir we...
- 18 Mar 2021, 15:37
- Forum: Software
- Topic: Modbus RTU, Revpi Core 3+
- Replies: 17
- Views: 10448
Re: Modbus RTU, Revpi Core 3+
Slave Adresse habe ich auch schon auf 243 gestellt, hat leider auch nicht geholfen
- 16 Mar 2021, 16:36
- Forum: Software
- Topic: Modbus RTU, Revpi Core 3+
- Replies: 17
- Views: 10448
Modbus RTU, Revpi Core 3+
Moin moin! Ich möchte meinen Revpi Core 3+ als Modbus RTU Master verwenden und habe mir bereits die Tutorials dazu angeschaut ( https://revolution.kunbus.de/tutorials/modbus-tutorials/revpi-core-als-modbusrtu-master-verwenden/ + https://www.youtube.com/watch?v=kCodHu6b3XM ) Der Slave ist ein Taupunk...