Search found 5 matches

by TimSAS
21 Jan 2021, 08:46
Forum: Connectivity
Topic: Auslesen SSI Multiturngeber
Replies: 6
Views: 7676

Re: Auslesen SSI Multiturngeber

Und noch ein paar Fragen zum seriellen Gateway ergeben sich. In der Befehlsübersicht der Scripters ist für configPort() beschrieben dass, das Stop Bit den Wert null annehmen kann. Real ist das nicht möglich. Es kommt zum Fehler (Scr LED aus und Trf leuchtet rot). Ist es dies Einstellung einfach nich...
by TimSAS
20 Jan 2021, 15:37
Forum: Connectivity
Topic: Auslesen SSI Multiturngeber
Replies: 6
Views: 7676

Re: Auslesen SSI Multiturngeber

Es gibt sich ein weiters Problem. Der SSI-Geber erwartet ein Clock-Signal auf Basis dessen der die Daten ausgibt. Bei jeder steigenden Flanke wird ein Bit ausgegeben. Für diese Kommunikation ist jede Flanke zu schalten und das entsprechende Bit einlesen zu können. Je nach der Datenbreite ist dieser ...
by TimSAS
20 Jan 2021, 08:53
Forum: Connectivity
Topic: Auslesen SSI Multiturngeber
Replies: 6
Views: 7676

Re: Auslesen SSI Multiturngeber

Habe den Fehler gefunden.
Man beschreibt zwar den Output ließt aber den Input...

Grüße

Tim
by TimSAS
20 Jan 2021, 08:43
Forum: Connectivity
Topic: Auslesen SSI Multiturngeber
Replies: 6
Views: 7676

Re: Auslesen SSI Multiturngeber

Danke zunächst für deine schnelle Antwort. Ich möchte das serielle Gateway zusammen mit einem Connect Modul betreiben. Bei der Übertragung der empfangenen seriellen Daten auf die Register habe ich ein Problem. Zum Test habe ich ein script geschrieben welches den Wert auf register 1025 (Output_1) all...
by TimSAS
18 Jan 2021, 12:56
Forum: Connectivity
Topic: Auslesen SSI Multiturngeber
Replies: 6
Views: 7676

Auslesen SSI Multiturngeber

Hallo, Ich möchte den aktuellen Drehwinkel einer Seiltrommel mittels eines Absolutwertgebers erfassen. Dieser überträgt seine Daten über eine SSI-Schnittstelle. Bevor ich das serielle Gateway bestelle habe ich die Frage ob ein Auslesen möglich ist? Beziehungsweiße ob es eine ähnliche Anwednung schon...