Search found 3 matches

by tstoessel
27 Apr 2021, 08:19
Forum: Hardware
Topic: Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC
Replies: 4
Views: 5415

Re: Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC

Hallo, nach rund 1 Jahr ist dieses Thema nun abgeschlossen. Ein Bug steckte in der Firmware des Profinet IRT Gateways. Dieser musste zunächst seitens Kunbus reproduziert werden, wofür sie uns verschiedenes Testequipment bereitgestellt haben. Letztlich konnte der Fehler durch Kunbus nachvollzogen wer...
by tstoessel
05 Jun 2020, 09:51
Forum: Hardware
Topic: Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC
Replies: 4
Views: 5415

Re: Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC

Hallo dirk, - Seriennummern der beiden verwendeten Profinet IRT Gateways sind 476 und 5359. - Webserver geht, FTP habe ich jetzt nicht getestet. - Daten sind angehängt. Mir ist im Fehlerfall aufgefallen, dass ab [ 2.937102] systemd[1] Einträge im Fehlerfall 1 (siehe Ordner im Anhang) sich vom Normal...
by tstoessel
02 Jun 2020, 10:22
Forum: Hardware
Topic: Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC
Replies: 4
Views: 5415

Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC

Hallo, sporadisch, sagen wir in 5% der Kaltstarts, kommt es vor, dass sich das Profinet Gateway IRT nicht erfolgreich mit dem PLC verbinden kann. Dort kommt dann die Fehlermeldung "Diagnose steht an": 2020-05-15 08_52_01-Window.png - Das Verhalten ist reproduzierbar, es gibt aber keine zah...