Search found 3 matches
- 27 Apr 2021, 08:19
- Forum: Hardware
- Topic: Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC
- Replies: 4
- Views: 5415
Re: Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC
Hallo, nach rund 1 Jahr ist dieses Thema nun abgeschlossen. Ein Bug steckte in der Firmware des Profinet IRT Gateways. Dieser musste zunächst seitens Kunbus reproduziert werden, wofür sie uns verschiedenes Testequipment bereitgestellt haben. Letztlich konnte der Fehler durch Kunbus nachvollzogen wer...
- 05 Jun 2020, 09:51
- Forum: Hardware
- Topic: Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC
- Replies: 4
- Views: 5415
Re: Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC
Hallo dirk, - Seriennummern der beiden verwendeten Profinet IRT Gateways sind 476 und 5359. - Webserver geht, FTP habe ich jetzt nicht getestet. - Daten sind angehängt. Mir ist im Fehlerfall aufgefallen, dass ab [ 2.937102] systemd[1] Einträge im Fehlerfall 1 (siehe Ordner im Anhang) sich vom Normal...
- 02 Jun 2020, 10:22
- Forum: Hardware
- Topic: Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC
- Replies: 4
- Views: 5415
Profinet IRT GW nach Start keine Verbindung zur Siemens PLC
Hallo, sporadisch, sagen wir in 5% der Kaltstarts, kommt es vor, dass sich das Profinet Gateway IRT nicht erfolgreich mit dem PLC verbinden kann. Dort kommt dann die Fehlermeldung "Diagnose steht an": 2020-05-15 08_52_01-Window.png - Das Verhalten ist reproduzierbar, es gibt aber keine zah...