Search found 5 matches
- 10 May 2021, 13:36
- Forum: Prozessabbild
- Topic: PROFINET Gateway Problem
- Replies: 5
- Views: 19886
Re: PROFINET Gateway Problem
Hallo, das Thema ist zwar schon ein wenig älter, aber vermutlich noch nicht erledigt. Ich verwende einen RevPiCore 3+ mit Profibus Gateway, welche über die piBridge (piright) miteinander gekoppelt sind. Grundsätzlich funktioniert alles problemlos, allerdings trat bei mir jetzt schon zweimal (immer j...
- 21 Jun 2019, 11:18
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Fehlerhafte Werte in Prozessabbild ModBus RTU Master
- Replies: 5
- Views: 21129
Re: Fehlerhafte Werte in Prozessabbild ModBus RTU Master
Hallo, es scheint als kämen hier zwei Fehler zusammen. Zum einen habe ich einen Bug in meinem übergeordneten Programm gefunden, wodurch ich falsche Werte in das Prozessabbild geschrieben habe. Nachdem ich den Fehler behoben habe, lese ich leider immer noch sporadisch (+/- alle 15 Minuten) einige reg...
- 13 Jun 2019, 23:27
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Fehlerhafte Werte in Prozessabbild ModBus RTU Master
- Replies: 5
- Views: 21129
Re: Fehlerhafte Werte in Prozessabbild ModBus RTU Master
Moin Moin, bei mir tritt derzeit leider ein ähnlicher Fehler, wie der ürsprünglich beschriebene auf: Ich verwende einen RevPi Connect als ModBus TCP Master um 30 Register zu lesen und 400 Register zu schreiben. Ich kommuniziere alle Werte direkt über das Prozessabbild mittels Python. Ich verwende ge...
- 05 Jun 2019, 21:03
- Forum: PiCtory
- Topic: Virtueller Modbus
- Replies: 4
- Views: 9703
Re: Virtueller Modbus
Eduard you made my day! Tatsächlich lag genau darin auch mein Fehler. Ich hatte bis dato RevPi und SAIA Steuerung in einem Subnetz, wobei der RevPi seine Adresse (auf eth0) über DHCP erhalten hat, und die Steuerung mit einer Statischen-IP konfiguriert war. Nachdem ich dem RevPi auch eine Statische-I...
- 28 May 2019, 13:39
- Forum: PiCtory
- Topic: Virtueller Modbus
- Replies: 4
- Views: 9703
Re: Virtueller Modbus
Hallo, gibt es zu dem Thema evtl. Neuigkeiten? Ich finde mich leider gerade in der unglücklichen Situation, dass mein RevPi Connect (ModBus TCP Master) zwar problemlos mit einer SAIA SPS (ModBus TCP Slave) kommuniziert, im Fall eines neustart des Slave, sich aber nicht mit diesem neu verbindet. Das ...