- 26 Mar 2019, 08:32
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Fehlerhafte Werte in Prozessabbild ModBus RTU Master
- Replies: 5
- Views: 21132
Re: Fehlerhafte Werte in Prozessabbild ModBus RTU Master
Hallo zusammen, habe jetzt meinen Fehler gefunden. Ich hab bei der Config in PiCtory zweimal das gleiche Register ausgelesen. Sprich ich habe in Action ID Register Addr. 3000 bzw. 3001 ausgelesen da ich bei Quantity of Registers 2 eingetragen habe. Zusätzlich habe ich noch in Action ID 2 die Registe...
- 19 Mar 2019, 13:20
- Forum: Prozessabbild
- Topic: Fehlerhafte Werte in Prozessabbild ModBus RTU Master
- Replies: 5
- Views: 21132
Fehlerhafte Werte in Prozessabbild ModBus RTU Master
Hallo zusammen, Mein Vorhaben: Ich möchte mittels RevPi Connect und der integrierten RS485 Schnittstelle bis zu 8 EnergyMeter (Stromzähler) auslesen, die Werte verarbeiten und auf einer CAN-Schnittstelle ausgeben. Die Hardware: RevPi Connect RevPi con CAN Schnittstelle Schneider Electric iEM 3155 (S...